dina2305
Подскажите пожалуйста,нужна ли система дымоудаления в складах (общей площадью больше 1000 кв.м),относящихся к категории В? Есть система водяного пожаротушения. По СНиПу нужна естесственная-через открывающиеся фрамуги,но это технически не возможно.Можно ли как-то уйти от дымоудаления?
alexius_sev
СНиП и СП 7.ХХХХХ вам в помощь, уйти можно, дать взятку пожарнику, да такую, что бы он сразу забыл о своей работе

СП 7.ХХХХХ
Допускается не предусматривать)
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме автостоянок);

А так вам памятник на гроб много людей поставят, если случиться что!
dina2305
))) не надо мне памятников на гроб. просто,может кто сталкивался и есть обоснования,когда можно не делать.если нет-то будем конечно рассчитывать)
dina2305
а если в складе предусмотрена установка дефлекторов?все равно нужны автоматические оконные системы дымоудаления?
alexius_sev
посчитайте, сколько дыма у вас надо вытянуть, дефлекторы вам не помогут, тем более есть ограничение по площади от дымоприемногоу устройства
Можно делать выброс на фасад здания, в чем проблема?
dina2305
в том,что есть дефлекторы-кровлю трогать не разрешают-пробивать доп-ые отверстия.высота цеха 2,2 метра, а при установке автоматических фрамуг-низ фрамуги от пола должен быть не менее 2,2 метра.
alexius_sev
Фрамуги вверх открываются)))) Скиньте план и разрез склада
dina2305
вверх..но если оконная система,то там все равно получится меньше 2,2 метров,да и ширина склада 21 метр,в СНиПе до 15 метров.в общем вот чертежи...
alexius_sev
Можно в верхней части окон выше 2,2 метра установить фрамуги. Хотя вроде при фасаде , если есть другие окна на расстоянии меньше 15 метров, не разрешается. Но если в каждом окне будут фрамуги, что и окон не будет))
korkvenc
Через дефлекторы вовсе нельзя: п. 7.10 е) СП 7.13130.2009.
По расчёту фрамуг: п. 5.1.7 Рекомендаций ФГУ ВНИИПО МЧС от 2008 г.
dina2305
верх окна-это и есть 2,2 метра, о чем и речь...выше 2,2 метра уже идет кровля накатом,которую трогать нельзя....
dina2305
По расчёту фрамуг: п. 5.1.7 Рекомендаций ФГУ ВНИИПО МЧС от 2008 г.
-че т не могу найти этот пункт,не можете сбросить сюда или ссылкой поделиться?
alexius_sev
Делайте тогда воздуховод и вентилятор под кровлей, потом выйдете воздуховодом с торца и вверх
dina2305
сейчас обсуждали с заказчиком. предлагают зенитные фонари, уже можно трогать кровлю оказалось) где можно почитать-как площадь их рассчитвается, ни разу не приходилось их считать.