Полная версия этой страницы:
Аспирация и вентиляция
Всем Доброго времени суток. Цех по обработке камня.Станок для резки мрамора и два стола для снятия кромки.От резки пыли нет(резка с водой), а вот со снятием кромки- жуткое количество пыли(делают это болгаркой). Хотят вентиляцию ПВ с эл.подогревом.Но требуется и аспирация. Вопрос:1.нужно-ли эти два стола изолировать от общего помещения? 2.Возможность возврата воздуха после аспирации в общее помещение? P.S.-размер помещения 15м*11.5м выс.3м.
zaharov63
16.10.2012, 9:12
1. Желательно.
2. Если сможете обеспечить концентрацию после очистки ниже ПДК.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
И это все дельные советы? или с аспирацией пыли никто ещё не сталкивался?
zaharov63
18.10.2012, 12:37
Вы перечитайте свои же вопросы в первом посте. Какой ответ еще может бъть.,. Если есть другие вопросы, то сформулируйте их. Но помнится, была уже тема по резке камня. Поискали бы хоть, прежде чем таким тоном...
При таких габаритах помещения все возможно.
1) Изолировать столы не обязательно, существует множество способов отвода пыли без установки перегородок.
2) При использовании компактных систем аспирации возможно возвращать воздух обратно в помещение с содержанием пыли менее 10 мг/м3.
По вопросам пылеочистки Вы можете задать мне вопросы в личку, с удовольствием отвечу
zaharov63
18.10.2012, 19:16
Цитата(Fogger @ 18.10.2012, 15:49)

2) При использовании компактных систем аспирации возможно возвращать воздух обратно в помещение с содержанием пыли менее 10 мг/м3.
По вопросам пылеочистки Вы можете задать мне вопросы в личку,
Пржде чем автору писать вам в личку, обоснуйте приведенную цифру.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.