EES
Добрый день! Такая ситуация: частный жилой дом, котельная располагается на цокольном этаже, через стенку с ней - электрощитовая. Подскажите, пожалуйста, возможно ли устраивать вход в электрощитовую через помещение котельной?
prant
нет
Khomenko_A_S
зачем электрощитовая в частном доме?
EES
А где же размещать ВРУ, осветительные щиты и другое электрооборудование?
Khomenko_A_S
Цитата(EES @ 22.11.2012, 6:33) *
А где же размещать ВРУ, осветительные щиты и другое электрооборудование?

Щиты? Сколько их у Вас? Два? Три? В коридоре или прихожей. Одного квадратного метра стены (не пола) будет достаточно. А в той комнате кладовку лучше сделайте.
EES
Все эти помещения находятся в подвале, который в общем-то ничем другим и не занят. Поэтому для электрооборудования можно выделить отдельное помещение. Думаю в щитовой будут располагаться щит по автоматике котельной, по автоматике 2 вент. установок, по освещению.