chirkunovand
3.12.2012, 20:27
Вечер добрый.
Люди добрые нужна помощь.
На объекте есть две вентустановки:
Первая на Simatic s7-1200.(уже работает около года)
Вторая на Carel pCOXS(в данный момент собирает Rosenberg)/
А нам поставлена задача сделать Scada на эти две установки.
Как бы это лучше организовать?
Может кто уже сталкивался.
Ну и как всегда хотелось бы не очень дорого.
chirkunovand
3.12.2012, 20:34
Да,и забыл сказать ,что хотелось бы всё это выполнить на WinCC
goldsuslik
17.12.2012, 10:18
Вопрос в том , чем прошили Carel. pCOXS это свободно программируемые контроллер и фирма которая собирает систему могла сама придумать ему прошивку, тогда надо узнать у них что они туда забили и как это едят. Если э это стандартная прошивка от Carel то зависит от того на сколько она новая. Старые прошивки умели разговаривать только по протоколу carel а новые уже умею по Modbus говорит. Если протокол Carel то понадобится Carel Gateway (Carel to Modbus), а если Modbus то он и в Африке Modbus.В любом случае только через модуль про который говорил "CHANt".
Смотрю тема не новая, но для меня как раз актуальная....
Система управления и мониторинга проектируется на базе контролера Siemens S7-1200.
Два вентагрегата и один частотник (водоснабжение) подключены через RS485 и используитя протокол Modbus RTU.
Есть теплонасос AERMEC, который управляется контроллерам Carel pCOXS. Есть надобность его тоже подключит и использовать Modbus RTU.
По спецификации AERMEC, используется доп. плата AER485P2. Смущает одно: протокол связи назвали Modear, хотя по описанию тот совпадает с Modbus RTU.
Carel предлагает такую же плату PCOS00485, которая поддерживает протокол Modbus RTU.
ВОПРОС:кто ни будь сталкивался с такой "смутой", т.е., смогу ли я прочесть/записать данные с/в контроллера Carel запрограммированного AERMEC?
Трудно сказать, очень похоже что производитель теплонасоса типа изобрел свои протокол а на самом деле это модбас. Если так, то купив у карела модуль расширения должно заработать...
Я сталкиаался с похожим у дайкина на чиллерах. Контроллер был кареловский а модуль расширения назвался по дайкиновски. Купили оригинал у карела, причем дешевле чем у дайкина и все заработало. Но дайкин не скрывал что там модбас.
zmey!
Спасибо за ответ!
Осталось удостоверится что
Modear ест тот же самый
Modbus....
А про цену доп. платы комплектовщика/производителя ...это какая та мафия (всё таки итальянцы

) + ещё местный дистрибьютор... Тот же случаи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,