Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ливневка нефтеперерабатывающего завода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Масяня
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие концентрации нефтепродуктов принять в дождевом стоке нефтеперерабатывающего завода??? Территория 4 га. склады нефти, мазута, бензина и т.д..Я так понимаю концентрации будут больше 100мг/л. Какую нефтеловушку поставить???в основном у всех ОС параметры на входе не более 100мг/л. Ранее благодарен!
Ingener11
На таких предприятиях концентрация нефтепродуктов составляет 500 мг/л. Размер аккумулирующей емкости следует принять на максимальное пребывание воды в ней 24 часа. Объем можно посчитать по рекомендациям ВНИИВОДГЕО.
Bou
Советовал бы концентрации получить у Заказчика под роспись. Если исключительно каре складов, то врядли больше 200. Если промка и подтоварка то разброс может быть очень большой.
Масяня
там не только склады, есть проднасосные , ж/д эстакада...а нефтеловушку какую???? или аккомулирующая емкость и будет являться отстойником??? какой процент очистки там принимать? а насосы в ней можно погружные устанавливать?
Bou
Цитата(Масяня @ 4.12.2012, 6:55) *
там не только склады, есть проднасосные , ж/д эстакада...а нефтеловушку какую????

С проднасосными на пусконаладке концентрации легко уйдут за 1000 мг/л.
Нефтеловушек сейчас море напишите запросы вам накидают предложений.
Цитата
или аккомулирующая емкость и будет являться отстойником??? какой процент очистки там принимать? а насосы в ней можно погружные устанавливать?

Зависит от конструктива.
Масяня
дело в том что проект на экспертизу пойдет, а какие параметры в расчет брать? на что ссылаться? разве заказчик может концентрации определять?
Rikota
Цитата(Масяня @ 4.12.2012, 5:55) *
а нефтеловушку какую????

Давайте адрес, сброшу предложение от производителя.
Bou
Цитата(Масяня @ 4.12.2012, 23:20) *
дело в том что проект на экспертизу пойдет, а какие параметры в расчет брать? на что ссылаться? разве заказчик может концентрации определять?

Реконструкция? Новое строительство?
Если реконструкция то разумется может и должен. Если новое строительство - то в соответствии с каким документом принять.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.