legogo31
18.12.2012, 14:27
Прошу уточнить правомерность требования Заказчика выполнить обводные линии для монтажа преобразователей расхода на трубопроводах систем теплоснабжения, в целях оперативной замены приборов без остановки подачи теплоносителя на объект. Руководствуясь СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», п. 11.7, проектировщик указывает на не состоятельность данного требования. Кто прав?
Марина Sh
19.12.2012, 6:03
"ПТЭ тепловых энергоустановок" 2003 г.
9.1.32. В тепловых пунктах не должно быть перемычек между подающими и обратными трубопроводами и обводных трубопроводов элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов учета расходов теплоносителя и теплоты...
9.1.33. Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.
По-моему этим все сказано. Но если узел учета не будет коммерческим, то все на усмотрение заказчика. Если узел будет коммерческим, то попробуйте внести в проект УКУТЭ изменения и согласовать их с ЭСО. Что скажут представители ЭСО по данному вопросу.?
P.S. Для оперативной замены приборов необходимо иметь монтажные вставки.
во первых: пречём здесь СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», если вы говорите про теплоснабжение?
во вторых: пусть заказчик согласует данный момент с теплоснабжающей организацией, выдаст вам ТУ на установку байпаса, на байпасе ведь тож можно установить счетчик и опламбировать его - я не вижу проблем с организацией данного желания заказчика, и согласований.
Altelega
20.12.2012, 11:29
Цитата
P.S. Для оперативной замены приборов необходимо иметь монтажные вставки.
поддерживаю!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.