Прошу критики!!!!первый раз делала проект по отоплению.Заранее спасибо!
Егор
общие данные - ничего не понятно, что за здание, от чего происходит теплоснабжение - от котельной, теплосетей, почему нет учета и регулирования в тепловом пункте, куда происходит спуск воды и т.д.
на плане все линии накладываются друг на друга, нет экспликации помещений, если здание одноэтажное и телопотери происходят через пол и потолок площадью 15 квадратов на первый взгляд 9 секций мало для -39
нет уклонов, спускников
не указан тип арматуры обвязки радиаторов
ivan-l-ing
ПЗ
1. – СниП по отоплению не тот.
2. Тепловые сети не могут являться источником тепла. Источник – котельная.
3. Расход на отопление 2,27 т/ч, параметры 95/70 мощность СО 54,1кВт??? Цифры не сходятся.
4. Душевые 22 – см. СНиП 31-01 п. 9.2 требуется температура по ГОСТу 30494 по оптимальным параметрам, а не по допустимым.
5. Пункт 8 (это тот что первый ибо 8 пунктов у вас 2) ) лучше убрать или полностью отредактировать, см. замечание к листу 4
6. Пункт 8 (тот что второй) в спецухе не прописана марка трубы, но мне было бы интересно знать что за труба, раз вы ее заложили на температуру 95
7. Нигде не написано назначение здания, хотя снипы вы применяете и для АБК и для жилья, почему?
8. ПЛАН
- трубы по помещению 5 лучше не прокладывать, а обойти это помещение
- думаю помещение 6 лучше отопить
- где преднастройка радиаторных терморегуляторов?
9. СХЕМА
- нет преднастройки
- нет спускных кранов, как опорожнять ветви СО
- что за труба на вентиляцию? Где эта вентиляция и где ее обвязка
- указать уклон
10. Лист 4
- Где узел учета тепла, какое давление и температура в теплосети, где нагрузки по веткам и на вентиляцию
- нет предохранительного клапана
- балансировать лучше по обратке
- на входе в итп поставить манометры с дублирующей арматурой и шарики на 1-2 Ду меньше Ду Т/С для ремонта и сервиса.
- на коллекторе из систем манометры тоже лучше поставить
11. Лист 5
- пункт 3 называется кран маевского
В качестве обдумывания, термоманометры у нас, например, не очень жалуют.