FOXX
Здравствуйте уважаемые специалисты не подскажите из какого металла (черный, оцинкованный, нержавка) нужно делать паропроводы в котельной.
gilepp
Если нет особых требований, то из соображений надежности эксплуатации лучше применять стальную бесшовную трубу. Иногда в зависимости от требований, применяется нерж. сталь (обычно в пищевой, фармацевтической пром и подобных).
Вечный студент
ПБ 10-573-03 приложение 5
FOXX
Цитата(Вечный студент @ 9.1.2013, 17:01) *
ПБ 10-573-03 приложение 5

Еще вопросик. А варить полуавтоматом можно трубопроводы пара?
shadow
Цитата(FOXX @ 9.1.2013, 19:20) *
Еще вопросик. А варить полуавтоматом можно трубопроводы пара?


Ни в коем случае, только ручной сваркой :-)
o1901b
У нас все новые трубопроводы,часть из них с толстостенной нержавейки остальные черные сваривали аргонно-дуговой сваркой с продувкой трубопровода аргоном для образования внутреннего шва,уже год работают без проблем. Только дорогой этот вид сварки.
Serguny
Добрый день, специалисты! Паром не занимался, поэтому есть вопрос: Проектируем 2 котла SIXEN 2000, выход пара у котлов Ду65, давление пара рабочее- 10 бар, паровой коллектор Ду100. Как произвести врезку в коллектор выходов из котлов, напрямую или с помощью тройников и переходов? Заранее благодарю.
gilepp
Вы имеете в виду тройники в коллекторе что-ли ? Они не нужны. Изготавливаете коллектор, в него врезки от источника и на потребителей. Коллектор - это цельная труба.
Serguny
Уважаемый, gilepp! У меня как такового коллектора нет, выходы из котлов Ду65 подсоединяются к трубе Ду100, которая идет к существующему паровому коллектору Ду200. А от него уже идет распределение пара на отопители и на технологию. Так вот как мне подсоединить выходы из котлов к трубе Ду100: прямой врезкой Ду65 в Ду100 или через тройник?
Serguny
Прилагаю схемку.
Галиев
ПБ 10-573-03
2.1.4. Все изменения в проекте, необходимость в которых может возникнуть в процессе изготовления, монтажа, ремонта и эксплуатации трубопровода, должны быть согласованы со специализированной организацией - разработчиком проекта.

2.1.6. Тройниковые соединения, изготовляемые из труб с продольным швом, допускается применять для трубопроводов III и IV категории; при этом должна быть выполнена проверка качества всех сварных соединений радиографией или ультразвуковым методом (УЗК).

2.3.1. Все сварные соединения трубопроводов (включая швы приварных деталей) должны располагаться так, чтобы была обеспечена возможность их контроля методами, предусмотренными Правилами и НД на изделие.

2.3.2. Для соединения труб и фасонных деталей должна применяться сварка встык с полным проплавлением.

Угловые сварные соединения допускаются для приварки к трубопроводам штуцеров, труб, плоских фланцев. Угловые соединения должны выполняться с полным проплавлением.

Допускаются угловые сварные соединения с конструктивным зазором (конструктивным непроваром) для труб и штуцеров с внутренним диаметром 100 мм и менее и плоских фланцев с условным давлением не более 2,5 МПа (25 кгс/см2) и температурой не более 350°С. Контроль качества таких соединений должен выполняться по НД, согласованной в установленном порядке.
Serguny
Спасибо! У нас трубы бесшовные. В общем, я понял что сварка угловая допускается и вне зависимости от диаметров свариваемых трубопроводов? В газе, например, отношение диаметров должно быть не менее 0,5. rolleyes.gif
Галиев
Цитата(Serguny @ 22.3.2013, 7:56) *
?

А ПБ почитать, слабо?
sabicas
Все зависит от параметров пара - давления и температуры.
Serguny
Всем спасибо!!!
Надежда2013
подскажите в каких нормах можно посмотреть , что в пищевой промышленность применяется нержавейка для паропроводов, желательно укаазать пункт
правил
Novell2012
У меня есть ангар, токо выше температуру надо держать!!!

У зака есть котельная с 3Мвт тепла, давление сети 0,8МПа. Теплоноситель пар 175С.
Эти 3МВт тепла приходят в ангар и на калориферы для вентиляции и на регистры для отопления.

ВОПРОС: Нужен ли расширительный бак и насос для конденсата.
Если Расстояние от котельной до здания 100м, длина здания 200м. Высота 10м.

Если нужен расширительный бак, то какой лучше????
Галиев
Цитата(Novell2012 @ 3.9.2013, 16:40) *
У меня есть ангар, токо выше температуру надо держать!!!

И из-за этого нужно было весь форум засорять?
SNIP369
Цитата(Novell2012 @ 3.9.2013, 16:40) *
У меня есть ангар, токо выше температуру надо держать!!!

У зака есть котельная с 3Мвт тепла, давление сети 0,8МПа. Теплоноситель пар 175С.
Эти 3МВт тепла приходят в ангар и на калориферы для вентиляции и на регистры для отопления.

ВОПРОС: Нужен ли расширительный бак и насос для конденсата.
Если Расстояние от котельной до здания 100м, длина здания 200м. Высота 10м.

Если нужен расширительный бак, то какой лучше????


Расширительный бак на конденсатные линии вроде как не ставят (я в старых промышленных котельных нигде такого не встречал). Сам видел на конденсатных линиях гидроудары и как её расшатывало после этого, так что боюсь его порвёт при первом же гидроударе.
При 175С давление насыщения 0,89 МПа или 89 метров водного столба. Нужели питательных насосов парового котла не хватает, что бы продавить линию в 100 метров и калорифер по-видимому ещё с каким-то теплообменником.
gilepp
Конечно хватит, эта тема автором продублирована и на нее уже есть ответы.
Гидроудары бывают в основном по двум причинам: недостаточный Ду конденсатной линии за конденсатоотводчиками, пролетный пар.
Лыткин
Конденсат после КО лучше охлаждать до 70-80 гр. С.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.