Фирма котора делает у нас на предприятии систему отопления и вентиляции для обеспечения всего этого хозяйства теплоносителем установила в бойлерной пластинчатый теплообменник пар/вода мощностью 370кВт по теплу. Но обвязку теплообменника сделали только только со стороны воды так как в паре ничего не понимают. Обвязку со стороны пара по определенным причинам мы должны сделать своими силами. Вопрос к спецам:как правильно сделать обвязку и какие компоненты нужны. Максимальная температура 140 градусов,патрубки Дн50.Завтра возьму паспорт на теплообменник и дам более детальные данные,расход пара и прочее.
pragmatik
Да все как обычно: если прокладки теплообменника выдерживают 140 гр. по пару в рабочем режиме то достаточно регулирующего клапана на пар перед теплообменником, и предохранительного клапана. (это минимум). Если есть желание и возможности - нормальную запорку, фильтра и сепаратор пара.
На конденсате - тоже достаточно статарного решения: конденсатоотводчик, подобранный правильно, фильтр и запорка.

Примерно так, ничего сложного. Ну правда не нужно забывать про нормальную автоматику, датчики температуры и термометры\манометры.
o1901b
А редуктор пара,вакуумный и воздушные клапана стоит устанавливать?
gilepp
Цитата(o1901b @ 9.1.2013, 23:31) *
Фирма котора делает у нас на предприятии систему отопления и вентиляции для обеспечения всего этого хозяйства теплоносителем установила в бойлерной пластинчатый теплообменник пар/вода мощностью 370кВт по теплу. Но обвязку теплообменника сделали только только со стороны воды так как в паре ничего не понимают. Обвязку со стороны пара по определенным причинам мы должны сделать своими силами. Вопрос к спецам:как правильно сделать обвязку и какие компоненты нужны. Максимальная температура 140 градусов,патрубки Дн50.Завтра возьму паспорт на теплообменник и дам более детальные данные,расход пара и прочее.


На вводе: вентиль с сильфоном, фильтр, регулирующий клапан с приводом ф-цией безопасности. Если давление пара источника выше 3 бар (соответственно Т выше 140 гр.С), то перед регулирующим нужен редуктор, а за ним предклапан.

На вводе в ПТО прерыватель вакуума. Воздушник можно ставить, можно не ставить, для такой мощности это особо не принципиально.

На выходе поплавковый конденсатоотводчик со встроенным фильтром или отдельным и вентиля с сильфоном. Не забудьте продувочный вентиль перед КО поставить (не для того, чтобы самому продувать, просто для возможности диагностировать в случае проблемы)

Если хотите иметь сухой пар на входе, что конечно лучше для эффективности и надежности, то на вводе пара можно поставить сепаратор + конденсатоотводчик, а за ними редуктор (если нужно) и регулирующий клапан но есть варианты:

1. Сепаратор со встроенным фильтром и конденсатоотводчиком.
2. Регулирующий клапан со встроенным фильтром, сепаратором и конденсатоотводчиком.
3. Регулирующий клапан, со встроенным фильтром, редукционным клапаном, сепаратором и конденсатоотводчиком. Тогда вся обвязка на входе превращается в 2 устройства: вентиль и этот клапан.

Да и еще в зависимости от трассировки паропровода, может понадобиться конденсатооттводчик для дренажа паропровода на входе. Это очень важно. В большинстве случаев он нужен. Это обычно самый маленький КО, достаточно термодинамического.

Если конденсатная линия имеет подъем или она находится под давлением, необходимо это знать. Это повлияет на седло конденсатоотводчиков и вообще на их применимость (может понадобиться насос).
o1901b
Прикрепляю файл с сканом технических характеристик теплообменника. Помогите правильно подобрать оборудование в плане пропускной характеристики и прочее.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
gilepp
ОК.
Вообще немного странный расчет.
Имею в виду следующее:

- ПТО не допускают подтапливание, следовательно Т на входе и выходе должны быть одинаковыми в расчете, то есть 150 гр.С;
- как правильно заметили, ПТО не рекомендуется использовать на паре с Т выше 130...140, даже если прокладки витоновые (они держат до 180, но кратковременно).

Но поскольку ПТО уже есть, но ничего не поделать, то получается, что обвязку надо считать исходя из пара на входе 150 гр.С. Так ?
o1901b
Давление пара на входе 6-8 бар. Получается что надо ставить редуктор на входе? И расчет который я предоставил взят из документации на данный теплообменник.
gilepp
Да, конечно, редуктор в таком случае нужен обязательно. Я пришлю вам схему.
artsaidings
Уважаемый gilepp, не могли бы вы помочь тоже в данном вопросе, а именно мне нужна обвязка теплообменника от паропровода. Пар 150 градусов, давление 7-8 бар. Теплообменник T5 MFG. Заказчик требует не экономить.
Заранее спасибо
gilepp
Пожалуйста, но нужны дополнительные данные, а именно:

- расход конденсата;
- противодавление в конденсатной линии (или длину и высоту подъема, диаметр, если конденсатопровод существующий);
- точное давление пара (150 гр. соответствует давлению ~4 бар, поэтому где-то противоречие: или в темпертуре, или в давлении).
- лучше иметь распечатку расчета теплообменника.
artsaidings
понятно, я это узнаю!!!
Спасибо, что не отказали!