Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Встроеная котельная на твердом топливе в отеле?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
G-46
Здравствуйте!

Можно ли разместить встроенную котельную на твердом топливе на первом этаже жилого дома отельного типа?

Получил задание на проект ОВ.
Архитектурно-строительную часть делала другая организация. По документам название объекта звучит «Жилой дом отельного типа» (4 этажа + цоколь, площадь этажа 500 кв.м), реально это будет отель. Объект расположен в Украине.
Согласно архитектурной части проекта встроенная топочная на твердом топливе расположена на первом этаже здания,
Но согласно СНиП II-35-76:
п 1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.

Есть ли другие нормативные документы в Украине согласно каким можно разместить твердотопливные котлы в данном помещении?

Спасибо за внимание,
С уважением Анатолий!
Arkis165
Конечно можно только долго она не продержится, потому что трубы быстро сгорят из-за отопления теме же дровами и придется постоянно следить за этой системой она не долговечная
jota
Цитата(G-46 @ 16.2.2013, 2:07) *
По документам название объекта звучит «Жилой дом отельного типа»
Но согласно СНиП II-35-76:
п 1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.

«Жилой дом отельного типа» это не многоквартирные жилые здания, т.е., отельного типа - один собственник, многоквартирного - столько, сколько квартир.
Назвали объект крайне неудачно, поэтому и все сопутствующие формальные трудности
G-46
Значит выходить что можно.
Спасибо за ответы!

Цитата(Arkis165 @ 17.2.2013, 17:05) *
Конечно можно только долго она не продержится, потому что трубы быстро сгорят из-за отопления теме же дровами и придется постоянно следить за этой системой она не долговечная


Трубы Вы имеете ввиду - дымоход? Как можно сделать ету систему более долговечной?. Газа на територии объэкта нет, тепловой насос тоже не вариант.
forumalex
По разрешениям, это можно провести как топочную.
А с дымоходом прийдётся потратится, сендвич, внутри нержавейка, обязательно конденсатоотводчик внизу дымохода.
Ещё в топочной обязательна хорошая приточная вентиляция.
Твердотопливный котёл нужно брать с хорошими уплотнениями, что нибудь наподобии вот таких как тут http://in-comfort.com.ua/ дверки зажимаются винтовым зажимом.
prant
СНиП 2.04.05-91* ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
3.88. В качестве источников теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует применять полностью автоматизированные котлы полной заводской готовности, работающие без постоянного обслуживающего персонала, использующие в качестве топлива природный газ, с теплоносителем - водой температурой до 90 °С и давлением до 1,0 МПа, с герметичными камерами сгорания.
Применение отопительных котлов с открытой камерой сгорания следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01и СНиП 31-02.

СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
3.10. Поквартирные водонагреватели (в том числе малометражные отопительные котлы) на газовом топливе допускается предусматривать в жилых зданиях высотой до пяти этажей включительно, на твердом топливе - до двух этажей включительно (без учета цокольного этажа).
Поквартирные генераторы тепла, работающие на твердом топливе, следует устанавливать в кухнях или в отдельных помещениях. В одно-, двухквартирных домах вход в помещение, где расположен генератор тепла, допускается из подсобного помещения квартиры.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.