Здравствуйте. Уже поднималась тема насчет минимального расстояния от фундамента здания до первого смотрового колодца, но обсуждение зашло в тупик. Так что снова хочу задать этот вопрос:
1) всем известно, что расстояние от фундамента до канализационной сети должно быть не менее 3 м. Как мерить расстояние до колодца? 3 метра до его стенки или до центра колодца?
2) в комплекте внутренних сетей сеть канализации надо показывать до колодца или можно "оборвать" ее на расстоянии, например, 1 м от оси здания?
3) под канализационный стояк нужен бетонный упор, подскажите как выглядит, какие размеры? Стояк диаметром 100 мм, упор в земле.
Elenk_@
Цитата(Lotanarie @ 28.2.2013, 12:09) *
Здравствуйте. Уже поднималась тема насчет минимального расстояния от фундамента здания до первого смотрового колодца, но обсуждение зашло в тупик. Так что снова хочу задать этот вопрос:
1) всем известно, что расстояние от фундамента до канализационной сети должно быть не менее 3 м. Как мерить расстояние до колодца? 3 метра до его стенки или до центра колодца?
2) в комплекте внутренних сетей сеть канализации надо показывать до колодца или можно "оборвать" ее на расстоянии, например, 1 м от оси здания?
3) под канализационный стояк нужен бетонный упор, подскажите как выглядит, какие размеры? Стояк диаметром 100 мм, упор в земле.

1-до оси
2-до колодца
3-никогда не ставила...думается это вопрос монтажников.....
Lotanarie
Цитата(Elenk_@ @ 28.2.2013, 12:22) *
1-до оси
2-до колодца
3-никогда не ставила...думается это вопрос монтажников.....

В ГОСТе 21.601-79 "Водопровод и канализация рабочие чертежи" чертеж 7, там показан выпуск длиной 2 м, получается это явно не до колодца... Но СП 30.13330.2012 п 3.4 на самом деле написано "внутренняя система канализации (внутренняя канализация): Система трубопроводов и устройств в границах внешнего контура здания и сооружений, ограниченная выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных, дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или предприятия". Получается документы противоречат друг другу.
Наружные сети буду делать не я, может тот, кто будет делать, захочет поставить колодец на расстоянии не 3 метра , а 5 метров, может ему так будет удобнее, а тут получается я диктую, где ставить колодец. Правильно ли это?
А про бетонные упоры тоже написано в СП 30.13330.2012 п. 9.2.4 "В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры", значит по идеи это сведения для проектировщиков (у меня сейсмика 8 баллов, поэтому бетонный упор обязателен)
Elenk_@
Цитата(Lotanarie @ 28.2.2013, 12:33) *
В ГОСТе 21.601-79 "Водопровод и канализация рабочие чертежи" чертеж 7, там показан выпуск длиной 2 м, получается это явно не до колодца... Но СП 30.13330.2012 п 3.4 на самом деле написано "внутренняя система канализации (внутренняя канализация): Система трубопроводов и устройств в границах внешнего контура здания и сооружений, ограниченная выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных, дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или предприятия". Получается документы противоречат друг другу.
Наружные сети буду делать не я, может тот, кто будет делать, захочет поставить колодец на расстоянии не 3 метра , а 5 метров, может ему так будет удобнее, а тут получается я диктую, где ставить колодец. Правильно ли это?
А про бетонные упоры тоже написано в СП 30.13330.2012 п. 9.2.4 "В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры", значит по идеи это сведения для проектировщиков (у меня сейсмика 8 баллов, поэтому бетонный упор обязателен)

Нормы часто противоречат)..Если внутрянка идет раньше наружки, то либо консультируетесь с наружниками и намечаете место слива...либо ставите в 3 метрах, а потом, после выпуска наружки , ревизируете свой комплект
На счет упоров, повторюсь- никогда не ставила...
Dima_UA
почти всегда на выпуске пишу: в наружные сети см.комплект НВК. колодце не ставлю.
Elenk_@
колодец привязываю, но в спецификацию не плюсую..
Lotanarie
Еще вопрос про бетонный упор, СП 30.13330.2012 п. 9.2.4 "В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры". Ситуация: ввод в здание водопровода, вертикальная труба от глубины промерзания до пола - это считается стояком? Или например подъем трубы от пола до потолка - это стояк? Или стояк это только вертикальная труба проходящая через этажи?
Является ли любая вертикальная труба стояком или стояком является только та труба, которая проходит через этажи?
Elenk_@
Цитата(Lotanarie @ 28.2.2013, 15:56) *
Еще вопрос про бетонный упор, СП 30.13330.2012 п. 9.2.4 "В местах поворота стояка из вертикального в горизонтальное положение следует предусматривать бетонные упоры". Ситуация: ввод в здание водопровода, вертикальная труба от глубины промерзания до пола - это считается стояком? Или например подъем трубы от пола до потолка - это стояк? Или стояк это только вертикальная труба проходящая через этажи?
Является ли любая вертикальная труба стояком или стояком является только та труба, которая проходит через этажи?

стояк - ровная часть трубы, расположенная вертикально; вертикальный трубопровод для подачи воды, газа, водоотведения (канализации) внутри здания, проходящий через все этажи
bee
Цитата(Lotanarie @ 28.2.2013, 12:09) *
3) под канализационный стояк нужен бетонный упор, подскажите как выглядит, какие размеры? Стояк диаметром 100 мм, упор в земле.

Есть типовая серия Серия 3.001.1-3 "Упоры для наружных напорных трубопроводов водопровода и канализации". Можете попробовать посмотреть там.

В вашем случае упор на выпуске делать следует, так как у вас сейсмичность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.