Muta
Два насоса по 55 кВт (рабочий /резервный) только для водоснабжения пожарных кранов и гидрантов (не АПТ) на промпредприятии. Водоснабжение из двух пожарных резервуаров. По заданию технологов требуется выполнять автоматическую остановку насосов по нижнему уровню в резервуарах. Терзают смутные сомнения, что так делать нельзя. По крайней мере в имеющихся типовых для насосных автоматического пожаротушения (901-2-0169.90 и 901-2-0170.91) я такой защиты ненашел, только сигнализацию.
Отсюда вопрос - какие защиты допускаются для этих насосов?
vladun
читайте "Інженерне обладнання будинків" , там все есть wink.gif
Muta
который из серии ДБН В.2.5??
vladun
ага
Muta
а точно в каком сказать можно helpsmilie.gif ?
СНиПы по водоснабжению смотрел, ДБН В 2.5-56-2010 - тоже...или ослеп?
vladun
Только за вашу сдержанность и упорство разыскал и залил.
удачи
Нажмите для просмотра прикрепленного файла