Уважаемые специалисты, пожулуйста подскажите как определить расход воды .
В столовой установленны 5 смесителей, давление в системе 5-6 кг/см2. Счетчика к сожелению нет.
Заранее огромное спасибо за помощь.
А может все же по нормам из СНиПа?
Вам для чего? Если для расчета коммуникаций, то по СНиПу.
Если надо точно, то дешевле и проще счетчик поставить, чем гадать.
Если просто прикинуть, то принимаете расход воды из смесителя где-нибудь 4-4,5 литров в минуту и умножаете на время работы (можете сначала банкой померить какой у Вас там реально расход получается - мне отсюда не видно, что у Вас там за смесители и для чего Вы их используете).
Давление, в разумных пределах, никакой роли не играет. Комфортный поток воды из под крана все равно всегда одинаков. И соответствует расходу, а не давлению. Если давление выше, то просто кран будете открывать меньше...
Решили установить водоотчистную установку, в тех.задании требуется написать расход воды на столовую.
Артём 86, тогда вам нужно считать по СНиП
это по приложению 2 в СНиПе и на колличество приборов перемножить ?
Это по Приложению 3, и формулам из пунктов 3.2 - 3.8.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,