submachine gunner
Приветствую, уважаемые коллеги!

В терморегуляторах REGIN ПИ-закон настраивается с помощью двух изменяемых параметров: "зоны пропорциональности" и "времени сброса" (P и I соответственно).

С "зоной пропорциональности" всё более-менее понятно.
Фактически это "изменение температуры, необходимое для перемещения привода из закрытого положение в открытое" (с), а практически - величина, обратная коэффициенту усиления пропорционального звена регулятора.

А вот что такое "время сброса" - мне не совсем понятно.
Я знаю, что такое "время интегрирования" (или "постоянная интегрирования") в математической записи ПИД-регулятора, но, по всей видимости, "время сброса" - это не совсем то же самое.

Никаких методических пособий, где бы раскрывалась данная тема, мне найти не удалось.

Может, кто-нибудь подскажет, или направит?..
Анатолий1
О каком конкретно регуляторе идет речь?
Термин "время сброса" откуда?
LordN
время сброса это именно оно самое, интегральная постоянная. а так называют её чтоб отделить псевдоПИ регулятор от простого прямого и явного регулятора. с независимыми коэффициентами.

запись:
U = dE/P + 1/Tau * Integral(dE/dt)

и Tau и Р свой смысл раскрывают при другом коэффициенте -> бесконечность