Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электромагнитные преобразователи солей жёсткости
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
and.ray34ru
Здравствуй честной Народ! Просьба сообщить, может у кого есть опыт применения на производстве таких штуковин, которые блокируют накипеобразование и вообще отложение солей жёсткости в трубопроводах с помощью переменного электромагнитного поля. Есть Российские и импортные аналоги. Всяк кулик хвалит своё болото. Надел катушку на трубу, включил прибор и забыл о проблемах! Красивая сказка! А как оно на самом деле?
Стоят ли эти приборы баснословных денег?

Попадаются также откровенные мошенники как //////////////////////////////////// не существует. Крутой Фэйк, чтобы обмануть людей.

PS/Данные устройства планируется использовать на водооборотной системе охлаждения с мокрой градирней.
SSA
Может быть Вам стоит перечитать школьные учебники физики-химии? bestbook.gif
Накипь - это отложение солей кальция и магния. Что, электромагнитное, магнитное поле способно отложение солей этих химических элементов сделать растворимыми? newconfus.gif
sobkor_jek
Цитата(SSA @ 6.3.2013, 14:55) *
Может быть Вам стоит перечитать школьные учебники физики-химии? bestbook.gif
Накипь - это отложение солей кальция и магния. Что, электромагнитное, магнитное поле способно отложение солей этих химических элементов сделать растворимыми? newconfus.gif

лично видел на котельной построенной при Советском Союзе огромные трехфазные магниты на трубах....видел так же электромагниты и на топливной системе крутого авто.. давно правда... и модель не могу к сожалению вспомнить(( и дело тут похоже не в растворимости... а в том, что эти соли к трубе не пристают...
and.ray34ru
Цитата(sobkor_jek @ 6.3.2013, 18:52) *
лично видел на котельной построенной при Советском Союзе огромные трехфазные магниты на трубах....видел так же электромагниты и на топливной системе крутого авто.. давно правда... и модель не могу к сожалению вспомнить(( и дело тут похоже не в растворимости... а в том, что эти соли к трубе не пристают...

Во-во! Не пристают!
А школьный курс физики я уже безнадёжно забыл!
Е=mc2 или как говорится - такова жизнь.
and.ray34ru
Модератор подправил моё оригинальное сообщение, но это не антиреклама! Это обличение мошенничества.
Уфимские ребята реально дурят народ.
alex_12
Ставил когда то Анти Са+, на систему ГВС с расходом до 5 м куб.в час., прибор стоял пред теплообменниками включенными последовательно, общий тепловой напор около 60 кВт, система ГВС кольцевая, т.е. вода обрабатывалась неоднократно. По анализам при выключенном преобразователе до входа общая жёсткость воды 12 мкг. экв./л, после теплообменников 4 мкг.экв.\л. При включенном 12 до 10 после. Катушки стояли на пластиковой трубе, настроен по фактическому расходу но для металлической трубы.
Поставить и забыть не получится во многом из-за непостоянства гидродинамической системы. Хотя бы пару раз в сутки обязателен контроль и наблюдение расхода, ещё надо учитывать всякие рога, у нас при 7 ПДК Fe2O3 всё пошло в Fe3O4, и как следует железо начало выпадать в осадок, а денег на фильтр не дали. После 1,5 лет эксплуатации вскрывали теплообменники помимо 3 мм слоя пыли железа не было не капли накипи.

Видел многоступенчатую эм обработку на системе гвс установленную еще в 70 годах на районной котельной, другие методы очистки не применялись.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.