Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход воды ПК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Lotanarie
Добрый день. Внутреннее пожаротушение по табл 2 СП 10.13130.2009 получилось 2 струи по 5 л/с. По табл. 3 уточнила, получилось 2 струи по 5,2 л/с. Зашла в интернет посмотреть пожарные стволы, в его характеристиках написано: производительность 7,4 л/с. Какой расход мне нужно принять для расчета гидравлики, подбора насоса: 2 струи по 5,2 л/с (по СП) или 2 струи по 7,4 л/с (реальная производительность пожарного ствола)?
sns70
Берите 2 струи по 5,2 л/с