Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Снижение давления в сети хоз-противопожарного водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Kelso
Здравствуйте,коллеги!
Прошу Вас оказать помощь с решении следующего вопроса:
Объект (проектируемый спасательный центр, около 20 зданий) необходимо запитать от городского водопровода Ду 600 мм. Давление в городском водопроводе - 10 атм. Запроектировано 2 ввода водопровода на территорию центра Ду 225 мм каждый. Водопровод запроектирован кольцевым. Необходимо понизить давление в сети с 10 атм до 4,0 - 4,5 атм. Изначально думал поставить регуляторы давления на вводе на территорию, но производители говорят,что регуляторы работают,только когда есть водоразбор. Нет водоразбора - регуляторы не работают, а значит в сети будет давление 10 атм и посрывает все краны. Расход воды на хоз-бытовые нужды составляет 30,5 л/с, при пожаре расход составляет 43 л/с.
Что можно придумать в той ситуации? Как понизить давление?
Схему водопровода прилагаю.
Elenk_@
СНиП 2.04.01-85*
6.7.* ........При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Kelso
Цитата(Elenk_@ @ 15.3.2013, 12:53) *
СНиП 2.04.01-85*
6.7.* ........При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.

Хорошо,даже если так. Все равно в точке подключения давление 10 атм, в любом случае давление нужно понижать- хоть объединенная система,хоть раздельная. Вопрос каким способом. Делать резервуары и потом насосную? Как то не логично сначала гасить напор,а потом ставить насосную,чтобы повысить. Да и экономически не выгодно. Должен существовать менее затратный способ. Только я его не знаю unsure.gif
bee
Цитата(водов @ 13.3.2013, 10:46) *
Господа проектировщики! Очень прошу, подскажите, пожалуйста. У нас - склад, длина 300 м. По конструкциям перекрытия проходят магистрали ГВС: Т3-Ф 65 мм, Т4-Ф50 мм. ЗАК потребовал выполнить трубопроводы из пластика. По расчету получается, что необходимо устройство компенсаторов П-образных длиной 1600 мм через 10 м, т.е. трасса имеет вид зигзага. Наш расчет проверяли и сказали, что все правильно. Но хотелось бы знать, неужели такое применяется на практике?


Может быть попробовать редукционный клапан, типа КАТ фирмы АДЛ или другого производителя.
Редукционные клапаны КАТ 01 (02)
Клапан поддерживает после себя предварительно установленное давление независимо от давления до него или от колебаний расхода. Клапан управляется двухходовым, создающим небольшую разность давления (01), либо трехходовым пилотным регулятором, обеспечивающим полное открытие, когда давление перед клапаном падает ниже установленного (02.)


Но в любом случае о применимости клапана в вашем случае нужно уточнить.
Kelso
Цитата(bee @ 15.3.2013, 13:44) *
Может быть попробовать редукционный клапан, типа КАТ фирмы АДЛ или другого производителя.
Редукционные клапаны КАТ 01 (02)
Клапан поддерживает после себя предварительно установленное давление независимо от давления до него или от колебаний расхода. Клапан управляется двухходовым, создающим небольшую разность давления (01), либо трехходовым пилотным регулятором, обеспечивающим полное открытие, когда давление перед клапаном падает ниже установленного (02.)


Но в любом случае о применимости клапана в вашем случае нужно уточнить.

Я связывался с инженером АДЛ, именно он мне и сказал,что редукционный клапан работает только во время водоразбора. Также общался с инженером Honeywell, который не смог конкретно ответить о работе их клапанов при отсутствии водоразбора.Попробую еще пошерстить интернет и пообзванивать производителей.
Elenk_@
поставте диафрагму перед отключающей задвижкой
Никитос
И чего она даст? Арматуру ставьте на 16 кгс....вот в здании надо придумывать как делать....интересная задачка
Khomenko_A_S
Искать надо. На крайний случай в каждом здании поставить
http://valtec.ru/goods.shtml?320,VT.087.N,...%EB%E5%ED%E8%FF
Но мне кажется можно и побольше клапана найти
P.Karlo
Попробуйте здесь. Есть и телефоны.

http://www.techmarcet.ru/catalog/2/11/22.h...CFcV8cAodrl0AjQ
Kelso
Спасибо всем откликнувшимся!
Решил поставить редукторы давления DR300 – 100 мм компании Honeywell. https://mail.yandex.ru/for/engineer-rostov....me=image002.png
Инженеры обещают,что давление будет поддерживаться постоянно, не зависимо от того есть ли расход или нет.
Тему можно закрывать rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.