borisich37
Подскажите пожалуйста.

Имеется здание. В нем несколько пожарных отсеков. По ним раскиданы вытяжные системы. Требуется выполнить автоматизацию этих вытяжных систем.
Допускается ли по нормам сделать один щит управления на все системы? Или на каждый пожарный отсек должен быть свой щит?

Спасибо)
kdu
Во-первых уточните у Вас вытяжки пожарные (дымоудаление, подпор воздуха в тамбуры и т.п.) или же обычные штатные? Если обычные штатные (которые должны отключаться при пожаре) то можете объединять их как угодно. Хотя это не всегда выгодно - если здание действительно большое, то стоимость километров кабелей от щита до каждой вытяжки перекроет по затратам всё и вся... Если же это пожарные системы, то могут возникнуть проблеммы со сдачей пожарному из ростехнадзора. В наших любимых законах написано как всегда всё двояко, трактовать можно как угодно. Насколько я помню, в последних нормах появилась запись типа "...каждый объект управления относящийся к системам пожарной безопасности/пожаротушения, должен быть реализован техническими средствами, обеспечивающими его безотказную работу независимо от других подобных систем." Отсюда и разночтения всякие. В автоматике же никто толком не понимает кроме самих автоматчиков)))) Поэтому и трактуют что стало быть надо на каждую систему "делать свой яшыкъ". Можно конечно попробовать доказать что совмещение систем в один шкаф даёт вообщем ту же надёжность... Тут уж дело ваше что выбрать и каким путём пойти. И уж конечно пож системы должны быть запитаны по 1-й кат. надёжности, и вся внутрянка шкафа долна иметь сертификаты допускающие их использование для пожарных систем.
borisich37
Да, это обычные вытяжки, которые отключаются при пожаре.

А автоматизацию систем дымоудаления и ОЗК я как раз сделал по пожарным отсекам. Был ещё непонятный момент, к какому отсеку отнести ОЗК, стоящий на границе отсеков. Но по вашему сообщению выходит, что и противопожарную автоматику не факт что надо разбивать по отсекам))

Ost
Цитата(borisich37 @ 21.3.2013, 16:15) *
....к какому отсеку отнести ОЗК, стоящий на границе отсеков.

К обоим
borisich37
Значит можно щит управления этим ОЗК расположить в любом из этих отсеков?
Dimik
ОЗК по пожарным можно не разбивать. Хотя мы и дымовую вентиляцию не делим, в один шкаф управления вентиляторами ДУ заводим необходимое количество сигналов "пожар" по каждому пожарному отсеку. При сдачи объектов обычно с эти проблем не бывает.
С ОЗК однозначно не будет.