Цитата(TUlen @ 29.3.2013, 13:43)

хелп плиииззз....)
Подскажите кто-нть , каким образом выпускать канализацию, если по курсу только помещения: в/у, АПТ, водоподготовка, ИТП, вентиляция.
Стоки собираю под потолком подвала, а далее не могу решить через какое помещение провести выпуск, т.к. вроде нигде низя...
СНиП 2.04.01-85*
Цитата
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
Где вы тут увидели, что то запрещающее пройти через помещение с водоподготовкой (там кстати часто вообще канализация нужна) или через ИТП?