Стоит задача считать данные с теплосчетчиков ТЭМ-104 по интрефейсу РС485... кто сталкивался? Нашел на сайте производителя описание протокола обмена данными. Как я понял у них протокол свой. Позвонил предствителям в России (это Беларусский теплосчетчик) они вообще не в курсе, есть ли для него готовый OPC-сервер. Говорит что все сами пишут. Как-то не очень то хочется разбираться в дербях протокла и писать свой OPC-сервер или реализовывать считывание при помощи ПЛК... Может кто подскажет как проще всего (и естественно дешевле) решить подобную задачу?
PHS
2.4.2013, 11:12
Через контроллер КОНТАР МС12 например. Есть готовый алгоблок также можно использовать этот контроллер для диспетчеризации.
Max2114
2.4.2013, 12:02
Цитата(PHS @ 2.4.2013, 11:12)
Через контроллер КОНТАР МС12 например. Есть готовый алгоблок также можно использовать этот контроллер для диспетчеризации.
Через ПЛК как-то не очень хочется... есть еще варинты?
GraevSergey
2.4.2013, 12:37
В Trace Mode есть драйвер. или OPC сервер поискать