Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сбросной колодец
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Coldplay
Добрый день! Кто может подсказать, как рассчитать глубину сбросного колодца от тепловой камеры. Из всего пересмотренного материала нашла только, то что надо найти объем спускаемой воды, потом зная объем, найти глубину колодца. Но уж больно неглубокие они у меня получаются.
Заранее спасибо!
Coldplay
Неужели никто не сталкивался?
*Sasha*
Цитата(Coldplay @ 24.4.2013, 10:58) *
Но уж больно неглубокие они у меня получаются.
Заранее спасибо!

Так Вы считайте рабочую глубину колодца от отметки оси спускника)), и добавьте затем глубину заложения спускника. Вот и получится глубокий колодец)))
испытатель
Воду по любому АС-бочками выкачивать. А с большой глубины не каждая машина хорошо берет. Вы наверное по надземным трассам прикидывали. С подземкой же у нас прямопротивоположные случаи часто бывают.
Август
Цитата(Coldplay @ 24.4.2013, 10:58) *
Добрый день! Кто может подсказать, как рассчитать глубину сбросного колодца от тепловой камеры. Из всего пересмотренного материала нашла только, то что надо найти объем спускаемой воды, потом зная объем, найти глубину колодца. Но уж больно неглубокие они у меня получаются.
Заранее спасибо!

колодец на 1 куб.м и ниже глубины промерзания. а потом автобочками откачают. количество таких колодцев смотрят по объёму трассы из расчёта времини вывоза автобочками и их количеством
nik4t
Цитата(испытатель @ 24.4.2013, 23:18) *
Воду по любому АС-бочками выкачивать. ...

Цитата(Август @ 25.4.2013, 10:08)
колодец на 1 куб.м и ниже глубины промерзания. а потом автобочками откачают. ...

Да кто сказал что бочками? Может там колодец водосточный рядом... только разные отметки не позволиk в него слиться... надо по региону смотреть, по конкретному примеру, а не огульно - бочками, бочками, апельсины... бочками...
испытатель
Цитата(nik4t @ 25.4.2013, 15:44) *
Да кто сказал что бочками? Может там колодец водосточный рядом... только разные отметки не позволиk в него слиться... надо по региону смотреть, по конкретному примеру, а не огульно - бочками, бочками, апельсины... бочками...

Даже, если имеется, я бы не связывался- нужно согласовывать с водоканалом, а это будет пытка.
nik4t
Цитата(испытатель @ 25.4.2013, 19:31) *
...нужно согласовывать с водоканалом, а это будет пытка.

Никто не говорил, что будет просто! Никто не говорил про водоканал, будет и будет. В Москау это Мосводосток...
испытатель
Попасть в уровни, договориться и согласовать... а в итоге - какие и чьи Плюсы.
Krasneev@elso.ru
По-моему, сбросной колодец от Т/К нужен для гашения напора при дренировании Т/С и, самое главное, для предотвращения попадания в канализационную сеть воды с температурой выше 45 град. Вот и все, далее считаем объем горячей воды выброса, вводим температуры для теплового баланса и приходим к объему холодной воды в колодце (ниже переливной трубы) и далее - геометрия колодца, т.е.его диаметр и глубина.
nik4t
Цитата(Krasneev@elso.ru @ 8.5.2013, 13:37) *

1. Слишком усложняете - описанная Вами метода нужна ( нужна ли?) при сливе в канализацию бытовую, а в неё сливаться дают очень неохотно. В водосточную сеть можно напрямую.
2. Разговор был за водоприёмный колодец, Вы же свели к простому водобойному.
NIK84
Цитата(Krasneev@elso.ru @ 8.5.2013, 13:37) *
По-моему, сбросной колодец от Т/К нужен для гашения напора при дренировании Т/С и, самое главное, для предотвращения попадания в канализационную сеть воды с температурой выше 45 град. Вот и все, далее считаем объем горячей воды выброса, вводим температуры для теплового баланса и приходим к объему холодной воды в колодце (ниже переливной трубы) и далее - геометрия колодца, т.е.его диаметр и глубина.

"вводим температуры для теплового баланса и приходим к объему холодной воды в колодце (ниже переливной трубы)" не подскажите где можно взять этот расчет? Заранее спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.