olg2004
Обслуживаю объект, шкафчик на симатике 3 приточно-вытяжных установки, выводится на диспетчерский комп.

Частотники АВВ АС 130, пока выключено все нормально, только пускаем девиация (колебание) температуры аж 15 градусов цельсия, +- 7,5.

Соответствено журнал диспетчера забит тревогами о низкой и высокой температуре в канале, + КЗР скоро голова открутится.

Пока что нарыл, нет экрана на линиях управления ЧП, нет экранов на линиях датчиков температуры, нет силовых фильтров на входе/выходе ЧП. Нет экрана на силовых кабелях до движков.

Пока пробывал гальваничеки развязать чп и симатик, т.к. чп управляется через блок питания симатика. Экранировать датчики температуры.
Результат нулевой.

Осталось, только силовые кабели экранировать, ато NYM проложен в лотке с контрольными, и я так чувствую наводки прям на DO прут в симатик.

НО я опасаюсь радио помех ибо ЧП и симатик находятся в одном шкафу.

У кого опыт есть работы с данным пром контроллером, поделитесь плиз ...
polyakov.mo
Скажите, а колебания температуры +-7,5 гр. с какой частотой?

Было как то с S7-300 следующее:
кабель от датчика 4-20мА проложили по силовому лотку. Колебания 5-7%. По проекту он шел отдельно. Заменили кабель на экранированный, как рукой сняло эти колебания. До сих пор никто не верит, что в сигнал 4-20мА поймали такую наводку.

Было с K&P - протягивал клеммы в щите, случайно отвалился провод заземления экрана с температурного датчика. Прибежал дядька от эксплуатации с глазами по 5 копеек образца 1961 года.... прикрутил обратно - все вернулось в нормальный режим.

Если умеете программировать - можно сделать программный фильтр, если период колебаний менее ... сек.
ARTEM_1
Делали много проектов на s7-300 и всегда ставили пч в один кабинет с контроллером и всё прекрасно работает
главное кабель тходящий от пч экранировать и хорошенько заземлить и разнести сигнальные кабели от силовых при параллельной прокладке, мы обычно миллиметров на 400 от силы всё кладем чтоб уже наверняка.
olg2004
Цитата(polyakov.mo @ 6.5.2013, 11:29) *
Скажите, а колебания температуры +-7,5 гр. с какой частотой?


раз в секунду, я так понимаю частота дискретизации аналогового входа, АРМ так показывает
polyakov.mo
Цитата(olg2004 @ 6.5.2013, 15:24) *
раз в секунду, я так понимаю частота дискретизации аналогового входа, АРМ так показывает


Главное, что помеха с относительно высокой частотой

Значит экранировать или демпфировать. Демпфировать с постоянной времени секунд так 2-5, но чтобы было много ниже постоянной времени самого датчика. Ну и никто не отменял эксперимент с подключением датчика прямо ко входу контроллера экранированным кабелем.
zadvor
По опыту устанавоки шкафов (можно посмотреть в разделе ФОТО ..творений) с частотниками ACS 800 (110-160 кВт) и контроллерами S7-1200 (какая разница) причем все в одном конструктиве и друг от друга не далеко, таких проблем не возникает. Как правило на выходе ПЧ фильтр du\dt, до двигателя вообще провода ПВ-3 (90^, 120^ или в несколько сложений) лежат (зак штатные менять не хочет). Дискретные сигналы между контроллером и ПЧ и между контроллером и датчиком давления (обычный овеновский) любым экранированным контрольным кабелем (раз зак даже мкэш купил и положил), заземленным с одной стороны. Повторюсь, проблем не разу не испытывали.
ЗЫ, питание и контроллеров и платы управления ПЧ от одного БП..