Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет аккумулирующей емкости для ливневки.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
водов
Господа МОДЕРАТОРЫ! Помогите, пожалуйста!
Ситуация: в центре городка, находится предприятие, предполагается расширение. В городе ливневки нет, есть только бытовка 200 мм с очистными. Нужно зарегулировать 100 % стока К2. По формуле Wоч=10хhахFхΨmid получается 200 м3, но ведь это только 70% стока, да и то, условно. А нам нужно собрать все и, после, ЛОС порциями в ночное время сбрасывать в К1. Раньше мы брали Wсут. (Wоч=10х61х4.8х0.6)= по расчету получается 1760 м3). ЗАК. - в шоке. Я не могу найти решения в нормативке.
andrey R
А чё сразу модераторы то? smile.gif
61 мм - это действительно самый большой зарегистрированный слой осадка для Москвы (точно цифру не помню, но шестьдесят с чем-то, уточните по справочнику).
Когда такой слой повторится - одному Создателю известно.
Я бы выбирал из слоев с меньшей обеспеченностью, выберите с заком в сколько лет один раз допустимо превышение и запросите Гидромет. 10 мм это вроде обеспеченность один год.
batod
Есть такие рекомендации:
Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты.- М.: ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006.- 56 с.

п. 5.2.5. Для промышленных предприятий второй группы величина ha принимается равной суточному слою атмосферных осадков Нр от дождей с периодом однократного превышения расчетной интенсивности Р, принятому при гидравлическом расчете дождевой сети конкретного объекта, но не менее Р = 1 год.

Посмотреть суточные слои осадкой разной повторяемости можно, например, в учебнике (Приложение 9):
Дикаревский В.С. Отведение и очистка поверхностных сточных вод: Учеб. пособие для вузов/ В.С.Дикаревский, А.М.Курганов, А.П.Нечаев, М.И.Алексеев.- Л.:Стройиздат, 1990.- 224 с.
или в справочнике:
Курганов A.M. Таблицы параметров предельной интенсивности дождя для определения расходов в системах водоотведения: Справ. пособие. - М: Стройиздат, 1984.
или рассчитать по формуле (9) из вышеприведенных Методических рекомендаций.

Например, для Москвы суточный слой осадков повторяемость 86% (то есть P=1 год) составляет 27 мм.
Водяной
Цитата(водов @ 26.4.2013, 17:06) *
Господа МОДЕРАТОРЫ! Помогите, пожалуйста!
Ситуация: в центре городка, находится предприятие, предполагается расширение. В городе ливневки нет, есть только бытовка 200 мм с очистными. Нужно зарегулировать 100 % стока К2. По формуле Wоч=10хhахFхΨmid получается 200 м3, но ведь это только 70% стока, да и то, условно. А нам нужно собрать все и, после, ЛОС порциями в ночное время сбрасывать в К1. Раньше мы брали Wсут. (Wоч=10х61х4.8х0.6)= по расчету получается 1760 м3). ЗАК. - в шоке. Я не могу найти решения в нормативке.

и чистую воду сбрасывать в бытовую канализацию? это странно как минимум...
andrey R
Цитата(Водяной @ 27.4.2013, 18:06) *
и чистую воду сбрасывать в бытовую канализацию? это странно как минимум...

А кто говорит о чистой? До норм сброса в хозбыт и вперед
водов
Всем большое спасибо за ответы! 61 мм - уж очень многовато...а вот 27 - это интересно... А воду в канашку все равно сбрасывать придется... не выливать же собранную и с любовью очищенную воду в жилой м-н. или на радом стоящие пожарную часть или автосервис...больше некуда... Ливневки в городе нет, к сожалению.
pilot_89
Доброго времени суток! Проектированием ливневки занялся совсем недавно, поэтому вопрос может показаться глупым. Тем не менее хотелось бы разобраться. Есть площадь предприятия 3,6 Га, газоны - 0,393 Га, крыши и асфальт - 3,207 Га. По рекомендациям ВОДГЕО получил Wоч = 251 куб.м/сутки. Это и есть производительность очистных сооружений? В тексте рекомендаций про производительность ничего не нашел.
Кляо1
Смотри п.7.4 рекомендаций, по нему и определишь производительность.
pilot_89
Благодарю!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.