robertino
Здравствуйте! подскажете у нас на цтп стоят регуляторы давления гвс РК1 с РД3м но так как регулировка происходит за счёт сброса воды через рд3м (учитывается расход примерно 6 кубов в сутки ) хотим заменить, может, подскажете? хотелось бы уйти от гидравлики, мы используем в качестве регуляторов температуры 25ч945нж с исполнит Регада, а как регулятор давления он справится? Р до регулятора 7кг после необходимо 5 - 5.5кг расход в пиковые часы 50кубов ночью он падает до 1куба тоесть давление на насосы должно быть неизменным 5,5кг. Т3-7кг . Т4,В1 -5,5 кг.
robertino
схема
robertino
вы где
nikita-1973
Да и ещё РД3м используют такое г.
robertino
Вот и спрашиваем, может кто из своего опыта что-то посоветует
nikita-1973
Danfoss там на выбор всё что хочешь
nikita-1973
VFM 2, Ду = 65 мм Данфосс
robertino
25ч945нж в 3 раза дешевле. у кого есть опыт использования данных клапанов отзовитесь
tiptop
Цитата(robertino @ 29.4.2013, 17:57) *
схема

Там сначала давление повышается насосами, а потом понижается регулятором давления "после себя"?
robertino
Да tiptop всё правильно, давление для обеспечения холодного водоснабжения на дома повышается насосами хвс до 7 кг, а для горячего водоснабжения необходимо его понизить до 5 кг для обеспечения циркуляции , смешивается с обраткой (точка смешения на схеме выход с первой ступени ) после чего насосами повышается до 7кг и на потребителя
anzhelika
А можно эту схему в AutoCAD мне для учёбы