Подскажите пожалуйста,каким образом нужно сдавать дренажную систему фанкойлов?На этаже всего 44 фанкойла.из них 35-канальные.все фанкойлы выбрасивают воду в основную магистраль при помощи накопительных помп.Когда сдавал холодоснабжение фанкойлов,на сутки оставлял систему заполненную водой на 10 бар.как предоставить испытания дренажа заказчику?
Так же как и сеть канализации- проливом. в поддоны лили из пластиковой бутылки с трубкой от пробки воду(дабы не ожидать конденсата в нужном колве), ну и показывали представителю зака. Акт оформляли на игасновской форме 11- скрытые работы, там удобно оформлять и типа он бланк официальный, не самоделка каакя то, ну и последним пунктом в акте, мол разрешается дальнейшее использование системы дренажа после принятия в эксплуатацию системы фэнкойлов(что б приняли фэны быстрей, а пользуются и не принимают, мы мол мониторим что все ли у вас правильно сделано.). А нет акта и нечего фэн включать- сиди и парься(здание действующее было.)