помогите разобраться.

Конкретное техническое решение, затраты и ожидаемый экономический эффект.

Разбить отопительный сезон на две группы.
Холодн.1)декабрь, январь, февраль, март.
Теплый .2)апрель,май,июнь1/2,сентябрь1/2,октябрь,ноябрь.
Только июнь и сентябрь расход 6000л/час. Остальные по 12000л/час.
Расчет эффективности.
Приобретем частотный регулятор 30000руб.
На котельной установлен центробежный насос с двигателем N1=4 Квт и числом обор. n1=3000мин-1
Расход 12000л/час.

только 2 месяца расход 6000 л/час.
Сперва посчитал все группы по 12000 л/час. (12000л/час) за все месяца E=10мес•30дней•24часа•4квт=28800квт•час.
стоимость которой (без НДС) составит 76320 руб.

потом отдельно 2 месяца по 6000л/час. Июнь1/2 и сентябрь1/2 E=2мес•30дней•24часа•0,5 квт=720квт•час.
стоимость которой (без НДС) составит 1908 руб.

76320-1908=74412 руб
помогите за сколько месяцев окупится частотный регелятор.


как продолжить?
arcady4
есть бесплатная программа ECO8 у шнайдер електрик
den.mgn
Если то, что Вы написали, правда, то не окупится никогда (((
mikki dan
Зачем на 4-х киловатный движок ставить частотник? Он там никогда не окупится и принесет весомой пользы вообще.
zadvor
Цитата(lit84 @ 19.5.2013, 11:26) *
помогите разобраться.

Конкретное техническое решение, затраты и ожидаемый экономический эффект.

как продолжить?

Попробуйте воспользоваться этой программой - Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Khomenko_A_S
Цитата(den.mgn @ 19.5.2013, 20:53) *
Если то, что Вы написали, правда, то не окупится никогда (((

Еще и принесет дополнительные убытки.
Но пример какой-то подозрительный. Уж очень явно просятся два насоса
timmy
он подозрительный, потому что нету никакого регулирования расхода. И также нет расчета потребления электры насосом на 12 000 л/час при условии, что сеть потребляет только 6 000 л/час. Опять же частотник подлаживает работу насоса под работу сети, а в примере как-то не рассматривается график работы сети.
lit84
окупаемось.

Рассматриваем 2 группы.
1 групп – холл(декабрь,январь,февраль,март)
2группа-тепл(апрель1/2,май1/2,июнь1/2,сентябрь1/2,октябрь1/2,ноябрь1/2)
Центр.насос 4квт
Стоимость част.регулятора 30000 руб.
Расход 12000 л/час
сперва посчитаем 2 группы с 12000л/час потом посчитаем 6 месяцев по 6000л/час + 4 месяца по 12000л/час.




1 система.(12000л/час) E=10мес•30дней•24часа•4квт=28800квт•час.
стоимость которой (без НДС) составит 76320 руб. 10 месяц.(без част рег.)
2 система. (12000л/час) E=4мес•30дней•24часа•4квт=11520квт•час.30528руб.
(6000л/час) E=6мес•30дней•24часа•0,5квт=2160квт•час.5724руб.
30528+5724=36257руб.
Разность эффективной окупаемости.76320-36252=40068руб.
Окупаемость: 30000/40068=0,745года.
Энерджайзер
Цитата(lit84 @ 21.5.2013, 0:49) *
окупаемось.
Рассматриваем 2 группы.
1 групп – холл(декабрь,январь,февраль,март)
2группа-тепл(апрель1/2,май1/2,июнь1/2,сентябрь1/2,октябрь1/2,ноябрь1/2)
Центр.насос 4квт
Стоимость част.регулятора 30000 руб.
Расход 12000 л/час
сперва посчитаем 2 группы с 12000л/час потом посчитаем 6 месяцев по 6000л/час + 4 месяца по 12000л/час.

1 система.(12000л/час) E=10мес•30дней•24часа•4квт=28800квт•час.
стоимость которой (без НДС) составит 76320 руб. 10 месяц.(без част рег.)
2 система. (12000л/час) E=4мес•30дней•24часа•4квт=11520квт•час.30528руб.
(6000л/час) E=6мес•30дней•24часа•0,5квт=2160квт•час.5724руб.
30528+5724=36257руб.
Разность эффективной окупаемости.76320-36252=40068руб.
Окупаемость: 30000/40068=0,745года.

Я так и не понял, а насос чо гоняет? Если сетевую закрытую, то ваще смысла мало, если открытая система, то где летний ГВС, т.е. два месяца где? Если смысл частотника просто в снижении мощности в 2 раза по сниженному расходу на 6 месяцев, то правильнее поставить просто соответствующий насос...
den.mgn
Цитата(lit84 @ 21.5.2013, 2:49) *
1 система.(12000л/час) E=10мес•30дней•24часа•4квт=28800квт•час.
стоимость которой (без НДС) составит 76320 руб. 10 месяц.(без част рег.)
2 система. (12000л/час) E=4мес•30дней•24часа•4квт=11520квт•час.30528руб.
(6000л/час) E=6мес•30дней•24часа•0,5квт=2160квт•час.5724руб.
30528+5724=36257руб.

А что, в году 20 месяцев?
Если хотите частотник, то берите Prostar, может лет через 5 и окупится …
lit84
сдесь два отопительных сезона сравниваются с частотником и без. гвс неберется. и примерно показал с одним насосом. ноих там 4 насоса. просто наглядно показал что можно сделать .
tpa2009
Цитата(lit84 @ 19.5.2013, 11:26) *
12000 л/час. ... 4квт ...
6000л/час. ... 0,5 квт

Потребляемая насосом мощность не равна мощности установленного привода. Навскидку в первом случае
N = 12/3600*50*1000*9.81/0.6 = 2,7 кВт
И откуда 0,5 кВт? Не зная насос и сеть (рабочую точку), сказать трудно. но очень похоже, что будет побольше.

Цитата(lit84 @ 22.5.2013, 1:07) *
сдесь два отопительных сезона сравниваются с частотником и без. гвс неберется. и примерно показал с одним насосом. ноих там 4 насоса. просто наглядно показал что можно сделать .

А отключить два насоса, если их четыре? И что, отопительный сезон и в июне? Заполярье, наверное?

Что-то мутно как-то все ))))). Похоже на задачку с третьего курса и озадаченного студента.
Энерджайзер
Цитата(tpa2009 @ 22.5.2013, 4:11) *
И что, отопительный сезон и в июне? Заполярье, наверное?
Что-то мутно как-то все ))))). Похоже на задачку с третьего курса и озадаченного студента.
В Заполярье тоже обычно в конце мая отключают уже (устойчивые плюс восемь). А про задачку наверное правда... И про мутность тоже...