Полная версия этой страницы:
Каскад с Vitotroniс100 на Plc
bereg_soft
20.5.2013, 11:32
Здравствуйте, уважаемые!
Нужен совет или помощь! Делаю котельную с пятью котлами Vitomax. От Vitotronic 300 пришлось отказаться, работает ток с 4 котлами, V-100 на каждом котле оставил! Каскадное управление решено было делать на PLC, дискретным включением\выключением нужного котла! Вкл/выкл котла осуществляю с помощью размыкания цепи горелки Т1, Т2. Каждый котел оснащен затвором с приводом, для отключения от сети когда котел отключен! Затвор подключен через витотроник 100 к разъему 52. Вопрос такой, при разрыве цепи Т1\Т2 будет затвор закрываться или нет? Или надо для целей "такого" каскада использовать другое размыкание, скажем штекер 143 (1 и 2) - внешняя блокировка водогрейного котла? Или затворами котлов управлять с PLC?
затворы, обычно, не только отключают котел от сети, но обеспечивают его прогрев, ограничивая проток теплоносителя. Так что, думаю, не стоит их переносить на управление от ПЛК.
По крайней мере, так работает затвор с Vitotronic 100 на котлах Vitoplex 100 PV1.
Цитата(bereg_soft @ 20.5.2013, 12:32)

Вкл/выкл котла осуществляю с помощью размыкания цепи горелки Т1, Т2
Можно размыкать TR-TR ("150"), но Витотроник об этом "не будет ничего знать"...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
bereg_soft
20.5.2013, 12:40
А если рвать цепь безопасности отключая таким образом котел, будет ли затвор закрываться, управляемый с витотроник 100?
bereg_soft
20.5.2013, 12:50
А про работу через 143 штекер (внешняя блокировка котла) есть данные как работает? в мануале пишут, что при замкнутом контакте 1 и 2 котел удаляется из последовательности (видимо при работе с каскадным витотроником), и заслонка или 3-ходовой обратной магистрали закрывается!? А можно ли через 143 выключать котел на подобии цепи безопасности и строить т.о. каскад с пом дискретного сигнала с внешнего ПЛК?
beastmaster
20.5.2013, 12:54
Я бы на Вашем месте отказался от использования Vitotronic 100GC1B, и поставил Vitotronic 100GC3, а в качестве контроллера управления каскадом котлов предлагаю использовать Siemens RMK770-4 (до 6 котлов в каскаде+управление контуром отопления). Схема с поворотным затвором, среди прочих стандартных схем, на этом контроллере есть. И деньги в итоге сэкономите и меньше геморроя с программированием, т.к. этот контроллер - конфигурируемый. К тому же всякие плюшки вроде возможности отображения параметров работы через веб-интерфейс. Этот контроллер также управляю любым типом горелок - одноступенчатые, двухступенчатые, модулируемые...
bereg_soft
20.5.2013, 12:57
Цитата(beastmaster @ 20.5.2013, 15:54)

Я бы на Вашем месте отказался от использования Vitotronic 100GC1B, и поставил Vitotronic 100GC3, а в качестве контроллера управления каскадом котлов предлагаю использовать Siemens RMK770-4 (до 6 котлов в каскаде+управление контуром отопления). Схема с поворотным затвором, среди прочих стандартных схем, на этом контроллере есть. И деньги в итоге сэкономите и меньше геморроя с программированием, т.к. этот контроллер - конфигурируемый. К тому же всякие плюшки вроде возможности отображения параметров работы через веб-интерфейс. Этот контроллер также управляю любым типом горелок - одноступенчатые, двухступенчатые, модулируемые...
К сожалению, на RMK770 поздно уже делать!
Цитата(bereg_soft @ 20.5.2013, 13:40)

А если рвать цепь безопасности отключая таким образом котел, будет ли затвор закрываться, управляемый с витотроник 100?
Наверное, заслонку лучше подключить к выходу "29"- котловой насос (может быть, через промежуточное реле).
Потому что для котлового насоса можно выставить время задержки выключения.
Но из-за чего необходимо перекрывать неработающий котёл?
Как-то переключаются насосы?
bereg_soft
20.5.2013, 13:42
Цитата(tiptop @ 20.5.2013, 16:15)

Наверное, заслонку лучше подключить к выходу "29"- котловой насос (может быть, через промежуточное реле).
Потому что для котлового насоса можно выставить время задержки выключения.
Но из-за чего необходимо перекрывать неработающий котёл?
Как-то переключаются насосы?
хз схема тепловая такая, насосы общие циркуляции, чтоб отключать не работающий котел!
А как этот насос выключается при аварии или при нормальном останове? что будет с задвижкой?
Vitotronic 330 K MW2B работает с 8 котлами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.