Здравствуйте, уважаемые!
Нужен совет или помощь! Делаю котельную с пятью котлами Vitomax. От Vitotronic 300 пришлось отказаться, работает ток с 4 котлами, V-100 на каждом котле оставил! Каскадное управление решено было делать на PLC, дискретным включением\выключением нужного котла! Вкл/выкл котла осуществляю с помощью размыкания цепи горелки Т1, Т2. Каждый котел оснащен затвором с приводом, для отключения от сети когда котел отключен! Затвор подключен через витотроник 100 к разъему 52. Вопрос такой, при разрыве цепи Т1\Т2 будет затвор закрываться или нет? Или надо для целей "такого" каскада использовать другое размыкание, скажем штекер 143 (1 и 2) - внешняя блокировка водогрейного котла? Или затворами котлов управлять с PLC?
vladun
затворы, обычно, не только отключают котел от сети, но обеспечивают его прогрев, ограничивая проток теплоносителя. Так что, думаю, не стоит их переносить на управление от ПЛК.
По крайней мере, так работает затвор с Vitotronic 100 на котлах Vitoplex 100 PV1.
tiptop
Цитата(bereg_soft @ 20.5.2013, 12:32) *
Вкл/выкл котла осуществляю с помощью размыкания цепи горелки Т1, Т2

Можно размыкать TR-TR ("150"), но Витотроник об этом "не будет ничего знать"...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
bereg_soft
А если рвать цепь безопасности отключая таким образом котел, будет ли затвор закрываться, управляемый с витотроник 100?
bereg_soft
А про работу через 143 штекер (внешняя блокировка котла) есть данные как работает? в мануале пишут, что при замкнутом контакте 1 и 2 котел удаляется из последовательности (видимо при работе с каскадным витотроником), и заслонка или 3-ходовой обратной магистрали закрывается!? А можно ли через 143 выключать котел на подобии цепи безопасности и строить т.о. каскад с пом дискретного сигнала с внешнего ПЛК?
beastmaster
Я бы на Вашем месте отказался от использования Vitotronic 100GC1B, и поставил Vitotronic 100GC3, а в качестве контроллера управления каскадом котлов предлагаю использовать Siemens RMK770-4 (до 6 котлов в каскаде+управление контуром отопления). Схема с поворотным затвором, среди прочих стандартных схем, на этом контроллере есть. И деньги в итоге сэкономите и меньше геморроя с программированием, т.к. этот контроллер - конфигурируемый. К тому же всякие плюшки вроде возможности отображения параметров работы через веб-интерфейс. Этот контроллер также управляю любым типом горелок - одноступенчатые, двухступенчатые, модулируемые...
bereg_soft
Цитата(beastmaster @ 20.5.2013, 15:54) *
Я бы на Вашем месте отказался от использования Vitotronic 100GC1B, и поставил Vitotronic 100GC3, а в качестве контроллера управления каскадом котлов предлагаю использовать Siemens RMK770-4 (до 6 котлов в каскаде+управление контуром отопления). Схема с поворотным затвором, среди прочих стандартных схем, на этом контроллере есть. И деньги в итоге сэкономите и меньше геморроя с программированием, т.к. этот контроллер - конфигурируемый. К тому же всякие плюшки вроде возможности отображения параметров работы через веб-интерфейс. Этот контроллер также управляю любым типом горелок - одноступенчатые, двухступенчатые, модулируемые...


К сожалению, на RMK770 поздно уже делать!
tiptop
Цитата(bereg_soft @ 20.5.2013, 13:40) *
А если рвать цепь безопасности отключая таким образом котел, будет ли затвор закрываться, управляемый с витотроник 100?

Наверное, заслонку лучше подключить к выходу "29"- котловой насос (может быть, через промежуточное реле).
Потому что для котлового насоса можно выставить время задержки выключения.

Но из-за чего необходимо перекрывать неработающий котёл?
Как-то переключаются насосы?
bereg_soft
Цитата(tiptop @ 20.5.2013, 16:15) *
Наверное, заслонку лучше подключить к выходу "29"- котловой насос (может быть, через промежуточное реле).
Потому что для котлового насоса можно выставить время задержки выключения.

Но из-за чего необходимо перекрывать неработающий котёл?
Как-то переключаются насосы?


хз схема тепловая такая, насосы общие циркуляции, чтоб отключать не работающий котел!

А как этот насос выключается при аварии или при нормальном останове? что будет с задвижкой?
Heorhiy
Vitotronic 330 K MW2B работает с 8 котлами.