Константин Ж
Не могу понять как задать нужный IP адрес подскажите, нужно для подключения к OPC, какие переключатели на контроллере нужно выставить это ясно (как по мак адресу подключиться то же ясно), не ясно как по сети, с помощью чего IP задается, ч/з Юнити или как то иначе? Нужно ли в программе в разделе коммуникации настраивать нетворк. Проц 34 2020
san
Для того, чтоб IP-шник выставить с Юнити, нужно на задней стенке проца выставить режим STORED
Цитата("Help")
The lower rotary switch is set to STORED (manufacturer default setting), and the module uses the application’s configured parameters.
Потом в Юнити создать сеть, после чего привязать эту сеть к порту Ethernet. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Константин Ж
Цитата(san @ 27.5.2013, 13:31) *
Для того, чтоб IP-шник выставить с Юнити, нужно на задней стенке проца выставить режим STORED Потом в Юнити создать сеть, после чего привязать эту сеть к порту Ethernet. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Я так пробовал но пишет:
{Ethernet_1} : Process aborted : this tool is not ready.
Process failed : 1 Error(s) , 0 Warning(s)
san
Edit->Validate
san
Тут есть материал , где-то посредине видео есть настройка связи Ethernet. Сейчас я на работе, ютуб недоступен, так что на какой минуте я не знаю. Видео совсем не о том, но его кусок (настройка порта) возможно поможет.
Константин Ж
Спасибо Edit->Validate помогло, для общего понимания интересно какие еще есть способы настройки IP
san
Цитата(Константин Ж @ 27.5.2013, 15:47) *
Спасибо Edit->Validate помогло, для общего понимания интересно какие еще есть способы настройки IP

Цитата("HELP Methods for IP Addressing ")
The Modicon M340 modules and CPUs with Ethernet functionality can have their addresses set through the rotary switches, the Unity Pro IP Configuration tab, and combinations of the two:
STORED The lower rotary switch is set to STORED (manufacturer default setting), and the module uses the application’s configured parameters.
device name (over DHCP) There are two components of the device name:
default device name of the module:
BMX_2020_xxy (BMX P34 2020 CPU)
BMX_2030_xxy (BMX P34 2030/20302 CPU)
BMX_0100_xxy (BMX NOE 0100 and BMX PRA 0100 modules)
BMX_0110_xxy (BMX NOE 0110 module)
numeric value between 00 and 159 set on the rotary switches
(For the default device name, xx is the value of the upper rotary switch and y is the value of the lower rotary switch.)
Example: For a BMX NOE 0100 module, values of 120 (12 x 10) and 6 (6 x 1) on the respective upper and lower rotary switches indicate a value of 126. The value is appended to the default device name (BMX_0100_xxy) to create the valid DHCP device name of BMX_0100_126.
CLEAR IP The lower rotary switch is set to CLEAR IP, and the module uses its MAC-based default IP address.
BOOTP Set the lower rotary switch to one of its BOOTP positions to get an address over BOOTP (see note).
Note: To configure the module in the application to get its address from a BOOTP server, see "from a server," below.
from a server (STORED) A server-assigned IP address can then be obtained from either a BOOTP or DHCP server.
BOOTP:
Set the lower rotary switch to one of its STORED positions.
Select From a server on the IP Configuration tab.
Leave the Device Name field empty.
DHCP:
Set the lower rotary switch to one of its STORED positions.
Select From a server on the IP Configuration tab.
Enter a valid device name in the Device Name field.
Note: The M340 Ethernet modules will not receive an IP address from a BOOTP/DHCP server on application download if the IP configuration has not changed.
disabled Communications are disabled.