Нужен ли колодец гаситель?
Максим Коваль
6.6.2013, 17:12
Здравствуйте, сложилась следующая ситуация : нужно напорную ливневку подключить к самотечной. Понимаю, что лучше подобное делать через колодец-гаситель, но можно ли обойтись без него?
Т.е. есть ли какие-то расчетные формулы по которым можно понять, что при переходе из напорной в безнапорную не произойдет со временем разрыв сиситемы из-за той энергии, который несет напор воды?
ну если согласуете такой вариант то попробуйте обойтись, только посчитайте чтобы вода успевала уходить из колодца (чтобы был достаточный диаметр и уклон отводящей самотёчки для пропуска расхода напорки), но если не совсем уж стеснённые условия и есть возможность сделать гаситель, то надо делать гаситель, я так считаю
Максим Коваль
7.6.2013, 9:49
Я правильно понимаю, что согласно нормам СНиП колодец необходим в месте изменения диаметра?
ну да, пп 4.14 СНиП 2.04.03-85
Максим Коваль
7.6.2013, 10:09
спасибо