Ludvig
Предстоит для РД написать таблицу сигналов на диспетчеризацию. Только параметры состояния приточной системы. Могу взять модули сбора информации, типа I-7000 и выполнить эту работу. А есть ли у кого с готовым контроллером на приточку эти сигналы? Это сладкое слово "халява"! Поделитесь пожалуйста!
serge197a
А с контроллера напрямую не взять?
Я брал с контроллера нужные параметры выводил на ОРС сервер и в Скаду или HMI.
Программы со скадой не сохранил(погибла с хардом), есть HMI CoDeSys.
Опрос венткамер через ПЛК.
polyakov.mo
Я обычно в проекте на схеме автоматизации в "болоте" ставил кружок, что этот сигнал передается в систему управления верхнего уровня. А в инструкции щита управления расписывал, что за переменная, ее индекс, формат, доступ чтение/запись.
Ludvig
Мужики, уточнение!
Я делаю только РД насторону, без исполнения. Поэтому, если зак хочет, то он получит сигналы. Но грузить всех еще программированием ПЛК, дороговато для обоих сторон.
polyakov.mo
В общем задача имеет вид: "Готовый щиток управления с коммуникацией и перечнем сигналов для взаимодействия с верхним уровнем автоматизации".

Что то попадалось на глаза то ли от ВТС, то ли от NED
Анатолий1
Corrigo заложи в проект. Список переменных по МодБас на сайте производителя