Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Балансировка ГВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Zoom
Вот такая ситуация - есть одноподъездный 14 эт. жилой дом. Гидравлика ГВС оставляет желать лучшего ( у кого-то горячая, у кого-то теплая, а у кого-то холодная). Система ГВС с нижним розливом. Есть предложения заменить шаровые краны на Т4 на запорные клапаны ( кран с барашком), либо балансировочники устанавливать, от шайбирования отказались ввиду отсутствия сварщика и более трудоемкой работы. Балансировочники - не дешевое удовольствие, вот и интересуюсь можно произвести наладку с помощью запорных клапанов? Слесарь пугает тем, что эти клапаны быстро засоряются ржавчиной и т.п. грязью, но у балансировочника еще меньше сечение. Как быть?
П.С. Если без балансировочников никак - то подскажите производителя с адекватными ценами. Т.к. данфос - это хорошо, но с такими ценами балансировка растянется на года, т.к. дом новый и еще не накопилось приличной суммы на ремонты всякие.
Водяной
как вариант, установка балансиров на самых критичных ветках...проанализируйте систему, где холодные трубы, где горячие
система в доме должна быть более менее симметричная относительно главного циркуляционного стояка (при нижней разводке)...зажимайте наиболее горячие ветки...
можно заменить шаровые на клапаны оставшиеся (не балансировочники), это стоит не дорого, но поможет в регулировке..
Никитос
Цитата
т.к. дом новый и еще не накопилось приличной суммы на ремонты всякие.

Самая шикарная фраза.
Вот друг у меня собирается квартиру менять - я его прям отговариваю новье брать, говорю, умучаешься.
Балансировочники на обратку ставьте. Фильтр на вводе нормальный поставить, не обязательно до микрон чистить. При таком доме можно сделать за разумные деньги всё

МММ
инж323
С Т воды только проблема или и с напором её тоже не очень? Может посмотрите заодно и врезки стояков ГВС в магистрали и увидите их сварные, что б понять то, что вот в врезке и есть игольное ушко?
И уж убедившись, что там в порядке далее смотрите такие же врезки в магистрали стояков Т4 и там тоже с тройником лучше иметь на скрутке врезкую А как смените, то и станет ясно, что балансировочник вам и не нужны почти, можно и просто "шайбами " обойтись и дешевле и .. и столько же канители,но не нужно дорогостоящих балансировочников.
tiptop
Цитата(Zoom @ 27.6.2013, 16:53) *
Балансировочники - не дешевое удовольствие

А "11б18бк" ? wink.gif
Водяной
Цитата(инж323 @ 27.6.2013, 22:49) *
С Т воды только проблема или и с напором её тоже не очень? Может посмотрите заодно и врезки стояков ГВС в магистрали и увидите их сварные, что б понять то, что вот в врезке и есть игольное ушко?
И уж убедившись, что там в порядке далее смотрите такие же врезки в магистрали стояков Т4 и там тоже с тройником лучше иметь на скрутке врезкую А как смените, то и станет ясно, что балансировочник вам и не нужны почти, можно и просто "шайбами " обойтись и дешевле и .. и столько же канители,но не нужно дорогостоящих балансировочников.

да, был у нас такой случай)))) сварной прожигал в стояке 32-ом отверстие, засовывал туда 15мм поквартирную 15мм до упора(ключевое слово) и обваривал....несколько месяцев точно не могли понять...всё облазили...слава богу, кто-то, уже не помню (давно было), случайно обнаружил сию радость...начали проверять , а там, матерь божья, квартиры так "законопачены"))))))
ржали мы долго...разряд-то был у него самый крутой, да только на этом понимание дела и заканчивалось))))
tiptop
Цитата(Водяной @ 27.6.2013, 23:36) *
да, был у нас такой случай)))) сварной прожигал в стояке 32-ом отверстие, засовывал туда 15мм поквартирную 15мм до упора(ключевое слово) и обваривал

Это про Т4 ?
Водяной
Цитата(tiptop @ 27.6.2013, 23:43) *
Это про Т4 ?

про раздающий ТЗ...система как раз была с нижней разводкой...
Zoom
Проблемы с температурой Т3, плюс некоторые полтергейсты - в одной квартире на 3 этаже (разводка нижняя) при открытии крана горячей воды сначала течет холодная какое-то время (пару минут) потом вроде как идет горячая - похоже на тупиковую систему, а потом опять холодная!

Цитата(tiptop @ 27.6.2013, 23:16) *
А "11б18бк" ? wink.gif

А как этим 3-х ходовым можно отбалансировать? Я думал такие для манометров только ставят.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.