Цитата(RinaG @ 28.6.2013, 16:04)

Подскажите, есть ли датчики определения хлоридов в режиме он-лайн. Устанавливаются в трубопроводе. Кроме хлоридов в воде содержатся и другие соли (напр. сульфаты). Не будут ли они мешать определению концентрации хлоридов?
Другие солевые компоненты мешать определению хлоридов не будут.
Лучше сделать так. Определить зависимость удельной электропроводности воды от концентрации хлоридов. Затем поставить датчик для определения удельной электропроводности и пересчитывать ее на хлориды. Периодически калибровку корректировать.
По-идеи можно датчик сразу на хлориды поставить. Но то же надо калибровку делать будет подобную и денег он будет стоить очень хорошо. Кроме того, тип датчика будет зависеть от диапазона в котором находятся значения концентрации хлоридов.