Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: напор скважинного насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Sergeant1982
Друзья, при подсчете напора скважинного насоса, потери по длине напорного трубопровода считаем от динамического уровня? или от насоса?
Spok_only
Потери давления по длине (включая местные) не зависят от уровня воды перед насосом.
А вот геометрическая высота подъема определяется от расчетного динамического уровня.
Sergeant1982
например, если динамический уровень= 10 м. на эти 10 м считаем потери по длине на трение? Или просто к расчету принимаем геометрич высоту подъема? В инете на многих сайтах считают почему то просто высоту геометрическую от уровня воды до водоразборной точки, а потери по длине принимают только на горизонтальной магистрали. На вертикальном участке от уровня воды до устья скважины ведь тоже надо учитывать потери?
Spok_only
Цитата(Sergeant1982 @ 9.7.2013, 17:16) *
На вертикальном участке от уровня воды до устья скважины ведь тоже надо учитывать потери?

и не забываем про участок от насоса до уровня воды smile.gif
Sergeant1982
ок.спасибо)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.