Надя8
Приветствую! Впервые делаю проект для Москвы. В ТУ от Мосводостока написано, что надо применять колодцы марки ВС, ВГ и ВД-8. Я раньше делала только по типовым 902-09-46.88 и сие чудо - унифицированные колодцы - вообще не поняла.
Порылась в интернете:
ВГ - определённого диаметра, определённой длины, без отверстий. Днище у него уже есть? Надо самим закладывать лоток? по длине наращивать кольцами КС? а если меньше длину надо, что делать?
ВС - такие же как ВГ, но только ещё отверстие от 70см!!!! Если брать эти колодцы, а диаметр трубы 315мм, то чем и как закрывать оставшееся пространство? Лоток у этих колодцев уже есть?
ВД-8 тоже с отверстием 50см....

Заранее благодарю!
Fisher_dm
Это типовые колодцы по сериям моспроекта.

СК 2201-88 Сборные ЖБ колодцы на подземных трубопроводах, на форуме есть ищите.
nagger
Скорее, пп 16-9.
Водяной
Нет, ливнёвка всё таки СК2201-88, ПП для бытовой канализации...
хотя в ТУ пишут - либо типовой, либо индивидуальный...не пишут конкретные типовые
nagger
Нет. пп 16 8 - для бытовой (кл, кк, ккп); 16 9 - именно водосток, колодцы вс, вд, перепадные. 2201-88 - сборная солянка, в т.ч. и водопроводные колодцы, но есть для водостока то, чего нет в пп 16 9.
Водяной
в ТУ Мосводостока пишут обычно применить типовые колодцы ВС и ВГ или индивидуальные...вот если глубина заложения ливнёвки маленькая (1,3-1,8м) как быть? камера ВС сама уже 1800мм...и говорят, что в Мосводостоке согласовывают нормально только камеры...так ли это? у кого были такие ситуации?
nagger
Рубите вс и вг по высоте, оставляя 0,5 над плитой перекрытия.
Водяной
Цитата(nagger @ 15.7.2013, 21:00) *
Рубите вс и вг по высоте, оставляя 0,5 над плитой перекрытия.

реально можно рубить? пилить болгаркой готовую камеру? это странно...
может более логичным будет сделать колодцы из сборных элементов, но индивидуально с заданием строителям? что ж делать, если колодцы не глубокие...соберут они их правда из сборных и будет тоже ПП 16-8....
Elenk_@
Доброе утро всем!
К теме про московские колодцы...вопрос в следующем:
необходимо врезаться через колодец в ливневку Ду 900. Моя труба Ду 400. В ПП 16-9 рассматриваются перепадные колодцы только до 800-ого диаметра. А как быть в моем случае с 900-соткой ?
Помогите пожалуйста. helpsmilie.gif
Водяной
Цитата(Elenk_@ @ 16.7.2013, 8:49) *
Доброе утро всем!
К теме про московские колодцы...вопрос в следующем:
необходимо врезаться через колодец в ливневку Ду 900. Моя труба Ду 400. В ПП 16-9 рассматриваются перепадные колодцы только до 800-ого диаметра. А как быть в моем случае с 900-соткой ?
Помогите пожалуйста. helpsmilie.gif

варианта два:
1) даёте задание строителям и разрабатываете индивидуальный колодец. он будет точно такой же, только отводящая труба будет 900мм. индивидуальный делают тогда, когда в типовом нет таких вариантов, либо просто все колодцы через строителей (некоторые заказчики там требуют)
2) перепадной колодец до врезки в 900мм, а во врезном колодце получиться обычный узловой
Elenk_@
Цитата(Водяной @ 16.7.2013, 9:17) *
2) перепадной колодец до врезки в 900мм, а во врезном колодце получиться обычный узловой

clap.gif Это вариант!!!! вот что значит две недели в отпуске, недотумкала ))))
СПАСИБО wub.gif
Водяной
вопрос в сообщении 8 остался в силе....
Elenk_@
Цитата(Водяной @ 16.7.2013, 12:14) *
вопрос в сообщении 8 остался в силе....

был опыт, когда лишнее тупо заливали бетоном...то есть заглубляли днище
Водяной
звонил в мосводосток, кому интересно...сказали, что при малом заглублении можно закладывать и из сборных элементов, только не ссылаться на типовые, а разрабатывать самим...т.е. чтобы чертежи конструктивные колодца присутствовали на чертеже...
Elenk_@
нафиг...пусть заливают бетоном dry.gif
Водяной
Цитата(Elenk_@ @ 16.7.2013, 20:06) *
нафиг...пусть заливают бетоном dry.gif

дык не самому же индивидуалку рисовать))) строителям дал задание, типовой и всё))) отдельный альбом с колодцами...красота
Elenk_@
Цитата(Водяной @ 16.7.2013, 20:54) *
дык не самому же индивидуалку рисовать))) строителям дал задание, типовой и всё))) отдельный альбом с колодцами...красота

ну это если у строителей времени вагон...наши пошлют в пешее путешествие dry.gif
вообще морока с этими московскими прибамбасами толи дело регионы...набрал колечками лоточек залил и в путь rolleyes.gif
Водяной
Цитата(Elenk_@ @ 17.7.2013, 8:39) *
ну это если у строителей времени вагон...наши пошлют в пешее путешествие dry.gif
вообще морока с этими московскими прибамбасами толи дело регионы...набрал колечками лоточек залил и в путь rolleyes.gif

да, Москва, она такая))))
Litoral
Здравствуйте! В замечаниях от Мосводоканала значится:предоставить рабочий чертеж колодца. Дошла до горловины и тут вопрос:как монтируется опорно-укрывной элемент ОУЭ-СМ-600?на что он опирается (если он самонесущий), нужно ли в таком случае опорное кольцо?
tapych
Цитата(Elenk_@ @ 17.7.2013, 8:39) *
ну это если у строителей времени вагон...наши пошлют в пешее путешествие dry.gif
вообще морока с этими московскими прибамбасами толи дело регионы...набрал колечками лоточек залил и в путь rolleyes.gif

Нечего самим ходить к конструкторам на поклон. Во-первых они ребята занятые, могут и послать. Во-вторых эти колодцы не Вам лично на дачу нужны.
Т.ч. это проблемы ГИПа. Такие вопросы решают через него. Ему задание выдавайте и пусть он сам с конструкторами договаривается.
al-mikhail
Цитата(Litoral @ 28.5.2014, 16:03) *
Здравствуйте! В замечаниях от Мосводоканала значится:предоставить рабочий чертеж колодца. Дошла до горловины и тут вопрос:как монтируется опорно-укрывной элемент ОУЭ-СМ-600?на что он опирается (если он самонесущий), нужно ли в таком случае опорное кольцо?

Опорное кольцо не нужно, опирается он на дорожное покрытие.