пытааемся запустить систему приточной вентиляции с подогревом (от электрического нагревателя) через контроллер optigo 10, подключаем все по схеме но контроллер выдает ошибку 1 и 4. Подскажите пожалуйста в чем причина?
polyakov.mo
ответ на стр. 26 первой ссылки
chc
это то понятно но почему он мне показывает угрозу заморозки если нагреватель электрический?
polyakov.mo
Подозреваю, что у Вас не настроен/не подключен U1, см. стр.16.