Добрый всем вечер!
Проектирую ВК детский садик на 35 мест и возник у меня вопрос, что делать со К3 от стиралки в прачечной?
Канализация централизованная отсутствует, будем ставить обычный септик и далее сброс в фильтрационный колодец. Следовательно К3 в септик я не могу сбросить, тк не положено...
Нужно ставить какое то оборудования для удаления СПАВ из сточных вод или можно сразу делать выпуск в фильтрационный колодец???
Никак не могу сообразить! Помогите!!!!!! sad.gif
Водяной
с одной стороны, можно на К3 законопатить бензомаслоуловитель для снятия СПАВ, потом в фильтрационный
с другой стороны, от частного дома на пять человек идёт и от стиралок тоже сток на фильтрацию в почву...стало в доме 35 человек - больше стока, концентрация СПАВ по отношению к объёму сброса таже...больше фильтрационная площадь...если для 5 человек не делаем, зачем делать для 35))) конечно так можно далеко зайти...но смысл надеюсь понятен...