ЮПС
Откуда могли появится нефтепродукты (превышение нормы в 4 раза) и сероводород (в 100 раз) в сточных водах с кухни ресторана (воды для других нужд отводятся в другой коллектор). Установлен жироуловитель емкостью 3 тонны (недавно очищался). Пользуемся Шуманитом для прочистки труб, жидкими моющими для посудомоечных машин и средствами для очистки жиров.
andrey R
Сероводород - скорее всего продукт загнивания жиров в жироуловителе в присутствии определенных моющих средств. Нефтепродукты - подмес дождевых вод или неверный анализ. Что конкретно и каким методом определяли?

Цитата
...сульфат-ионы ... их присутствие приводит к активации сульфатвосстанавливающих бактерий
которые подавляют действие метанобразующих бактерий. Процесс сульфатредукции является значительно более энергетически выгодным, чем реакции метанобразования...
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/.../2011_27/14.pdf
vipsol1n
Самому уже надоели эти проблемы, тоже сталкивался.