Для уменьшения производительности очистных сооружений устанавливаются аккумулирующие емкости.
Объем аккумулирующей емкости определяется:
W=10х7хFxYmid
W=10x7x32,33241x0,239=540,9м3, где
7-максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвер-гается очистке в полном объеме;
F – общая площадь стока, га;
Ymid - средний коэффициент стока для расчетного дождя.
К установке принимается 6 резервуаров объемом 100м3.
Период опорожнения аккумулирующих емкостей допускается в пределах трех суток.