Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: РАСЧЁТ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
ИКЕА
ПОМОГИТЕ НАЙТИ РАСЧЕТ ОБЪЁМА РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ.
SV_vrn
для начала неплохо бы было ознакомится с уже выложенными здесь материалами:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6267

ну или открыть новый СП на наружные сети - СП 32.13330.2012, в который вошла методика вышеозаченных рекомендаций и с которым давно бы уже пора инженеру быть знакомым хотя бы для общего развития.
andrey R
Кстати да, в новом СП - огроменный раздел по ливневке, практически больше половины документа. Не всё бесспорно, но материала много.
ежик_с_окраины
Для уменьшения производительности очистных сооружений устанавливаются аккумулирующие емкости.
Объем аккумулирующей емкости определяется:
W=10х7хFxYmid
W=10x7x32,33241x0,239=540,9м3, где
7-максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвер-гается очистке в полном объеме;
F – общая площадь стока, га;
Ymid - средний коэффициент стока для расчетного дождя.
К установке принимается 6 резервуаров объемом 100м3.
Период опорожнения аккумулирующих емкостей допускается в пределах трех суток.
unsure.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.