Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Учет расхода воды после пожара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
MAverick
Коллеги, поделитесь информацией!
При пожаре, когда расход воды идет через байпас, в обход счетчика - это правильно, а как быть если случился пожар, который тушили из емкостей?
Емкость надо заполнить в течении суток. Надо ли этот расход пропускать через счетчик? Где на это есть ссылка? Или можно на прямую из сети как на пожаре rolleyes.gif
andrey R
После пожара обычно другие вопросы более актуальны...
Vict
Не забывайте что при пожаре срывается пломба с байпаса, и сразу после пожара вы должны уведомить водоснабжающую организ. о пожаре(срыве пломбы). Вот если успеете до момента прибытия "пломбировщика" заполнить резервуар, а так же если заполнение происходит из водопровода(а не пожрукава), то сможете попытаться сослаться на СП5.13130.2009 п. 5.9.13 smile.gif
Nasosnik25
ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 53. Использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности

1. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.
Khomenko_A_S
Логично было бы заполнить от водоканала.
Но стоит ли заморачиваться.
Воды ,например, 1000 кубов. Где-то на 1000 доларов.
С последствиями пожара- несопоставимо.
Vict
что имеет водный кодекс с водопроводной сетью? rolleyes.gif
Nasosnik25
водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Может и правы вы, не получится Маверику бесплатно резервуары заполнить.
MAverick
А зачем её срывать? Идея то в том, что вся пожарная нагрузка идет из резервуаров, которые наполняются через рукав. Вопрос: А если пожар зимой? А до резервуара у меня метров 60 от крана? Как быть? Рукав не промерзнет? И этот расход на рукавпускать через счетчик?
Vict
Цитата(MAverick @ 16.9.2013, 15:25) *
А зачем её срывать?
а байпас у вас незапломбирован?
MAverick
Запломбирован должен быть. Но идея то в том, что внутренний водопровод вообще не причем. Он не участвует в тушении пожара. Через него только заполняют резервуар.
Vict
а причем здесь вообще разность систем?
Есть ввод, есть водомер с байпасом который запломбирован, есть желание в обход счетчика, через байпас заполнить пож резервуар.... или вы сейчас только теоретически идеи толкаете? Вы ссылку на док смотрели?
MAverick
Цитата(Vict @ 16.9.2013, 16:40) *
а причем здесь вообще разность систем?
Есть ввод, есть водомер с байпасом который запломбирован, есть желание в обход счетчика, через байпас заполнить пож резервуар.... или вы сейчас только теоретически идеи толкаете? Вы ссылку на док смотрели?

В проекте указано пополнение резервуаров через шланги ф100мм. Тогда вопрос по 5.9.13, как это делать если здание горит?