Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
jaddd
Добрый день всем.
Есть такой вопрос:
Поставили в лакокрасочный цех новую линию вальцового нанесения лака. Эта линия в том числе имеет станцию очистки, требования по аспирации к ней скорость 30 м/с и два отсоса один диаметром 80, второй 180.
Получаем расход 2748 и 543 м3/ч, в сумме 3291м3/ч.
А вопрос в следующем:
В цеху работают 4 лакораспылительные камеры по два рабочих места и 1 лакораспылительная машина. Лаки полиуретановые на органических растворителях.

Категорийность цеха официальная В, а вот реальная думаю А будет ph34r.gif

Разместить фильтр более или менее реально только внутри цеха рядом с линией, потому что от линии в любом направлении находится прочее оборудование. Так получилось rolleyes.gif
Содержание пыли в фильтруемом воздухе не так велико,но это лакокраска и пыль там совсем нежелательна для качественного покрытия.
Вопрос в следующем:
Реально ли подобрать фильтр под взрывопожароопасность лакокрасочного цеха для его внутренней установки? helpsmilie.gif
zaharov63
Цитата(jaddd @ 17.10.2013, 9:20) *
Поставили в лакокрасочный цех новую линию вальцового нанесения лака. Эта линия в том числе имеет станцию очистки

Категорийность цеха официальная В, а вот реальная думаю А будет ph34r.gif


Реально ли подобрать фильтр под взрывопожароопасность лакокрасочного цеха для его внутренней установки? helpsmilie.gif

Не совсем понятно.
Очистка уже есть в комплекте линии, но вы хотите ее заменить?

Если цех изначально имел категорию В, но в последующем устанавливается оборудование с использованием в технологии лаков на основе растворителей, то и категории или зоны должны пересматриваться. Ах да, у вас же частное предприятие... Помните печальные события на Пинскдреве?

Если вы о ФВУ во взрывозащищенном исполнении или для взрывоопасной пыли, то такие есть.
jaddd
В линии есть очистка деталей от пыли. То есть щетка с обдувом. Принцип работы которой, поднимание всей пыли, лежащей на детали, в воздух, а уже этот воздух нужно удалить аспирацией. Поэтому это не система очистки воздуха в линии, а система передачи пыли от детали к удаляемому воздуху. А вот как очистить воздух это, собственно, и есть вопрос.
Про Пинскдрев естественно помню, помню даже про завод футляров для телевизоров.

А вот именно вопрос по ФВУ для взрывоопасной зоны и актуален. В чем отличие ФВУ для зоны В и зоны А? И в Беларуси имеет смысл к местным кому обращаться или подскажите к кому из неместных? Пожалуйста... helpsmilie.gif
К тому же мне так кажется что по взрывоопасной пыли разницы почти нет что в лакокраске что в деревообработке, а вот скапливание паров растворителей это возможно, хотя может и заблуждаюсь...
zaharov63
Цитата(jaddd @ 18.10.2013, 10:03) *
А вот именно вопрос по ФВУ для взрывоопасной зоны и актуален. В чем отличие ФВУ для зоны В и зоны А? И в Беларуси имеет смысл к местным кому обращаться или подскажите к кому из неместных? Пожалуйста... helpsmilie.gif
К тому же мне так кажется что по взрывоопасной пыли разницы почти нет что в лакокраске что в деревообработке, а вот скапливание паров растворителей это возможно, хотя может и заблуждаюсь...

Вы же технолог, и должны знать все о категоиях и требования к исполнению оборудования. ПУЭ посмотрите...
В специсполнении сам не приобретал, а поиск навскидку к примеру выдает это, см. варинты исполнения или это
korniv
Цитата(jaddd @ 17.10.2013, 9:20) *
Добрый день всем.
Есть такой вопрос:
Поставили в лакокрасочный цех новую линию вальцового нанесения лака. Эта линия в том числе имеет станцию очистки, требования по аспирации к ней скорость 30 м/с и два отсоса один диаметром 80, второй 180.
Получаем расход 2748 и 543 м3/ч, в сумме 3291м3/ч.
А вопрос в следующем:
В цеху работают 4 лакораспылительные камеры по два рабочих места и 1 лакораспылительная машина. Лаки полиуретановые на органических растворителях.

Категорийность цеха официальная В, а вот реальная думаю А будет ph34r.gif

Разместить фильтр более или менее реально только внутри цеха рядом с линией, потому что от линии в любом направлении находится прочее оборудование. Так получилось rolleyes.gif
Содержание пыли в фильтруемом воздухе не так велико,но это лакокраска и пыль там совсем нежелательна для качественного покрытия.
Вопрос в следующем:
Реально ли подобрать фильтр под взрывопожароопасность лакокрасочного цеха для его внутренней установки? helpsmilie.gif


добрый день, а фото цеха есть и камер?
!) в покрасочных камерах обычно есть своя вытяжная система и фильтры. на краску и лак в качестве первой ступени используют фильтр из стекловолокна или гофрированный бумажный (тут нужно смотреть на какой основе у вас краска)
2) по аспирационной установке - подобрать можно, если интересно, давайте поработаем.
jaddd
Цитата(zaharov63 @ 18.10.2013, 10:34) *
Вы же технолог, и должны знать все о категоиях и требования к исполнению оборудования. ПУЭ посмотрите...
В специсполнении сам не приобретал, а поиск навскидку к примеру выдает это, см. варинты исполнения или это

Технолог технологу рознь. Про взрывозащищенное исполнение и ПУЭ я знаю то что оно есть, а вот детали к сожалению нет. Немного другая специализация.... Если бы знал ведь не спрашивал бы.

2 korniv
Меня интересует именно аспирационная установка для вальцовой линии, все прочее - просто вводные данные, там все понятно.

А по установке именно что интересно. Отдельно я бы добавил вопрос: какие отличительные нюансы и особенности для ФВУ во взрывоопасных цехах? Есть ли сильные отличия от обычных местных ФВУ для деревообрабатывающих производств?
zaharov63
Цитата(jaddd @ 18.10.2013, 14:37) *
А по установке именно что интересно. Отдельно я бы добавил вопрос: какие отличительные нюансы и особенности для ФВУ во взрывоопасных цехах? Есть ли сильные отличия от обычных местных ФВУ для деревообрабатывающих производств?

Слишком серьезная тема, что бы по советам на форуме определяться. В общем случае во взрывоопасной зоне вентилятор, двигатель и другое электрооборудование оборудование должно быть ВЗИ. Заземление, по снятию статического электричества, в т.ч. воздуховодов. Взрывоопасность пыли определяется по ряду критериев, в т.ч. дисперсность, влажность и др. Концентрация в воздуховодах не должна превышать определенной величины. Ну и клапана взрывные. На сайте Nederman много информации есть, и по оборудованию, и видео много интересного. Взрывоопасна ли шлифовальная пыль в вашем конкретном случае кто как не технолог ответит? В любом случае оборудование должно иметь сертификат и прочее о взрывопожароопасности.
Кстати, коли у вас мебельное производство, если кроме пыли древесной присутствуют и другие ВВ вроде формальдегида, то возвращать в помещение воздух нельзя.
jaddd
Цитата(zaharov63 @ 21.10.2013, 9:39) *
Слишком серьезная тема, что бы по советам на форуме определяться. В общем случае во взрывоопасной зоне вентилятор, двигатель и другое электрооборудование оборудование должно быть ВЗИ. Заземление, по снятию статического электричества, в т.ч. воздуховодов. Взрывоопасность пыли определяется по ряду критериев, в т.ч. дисперсность, влажность и др. Концентрация в воздуховодах не должна превышать определенной величины. Ну и клапана взрывные. На сайте Nederman много информации есть, и по оборудованию, и видео много интересного. Взрывоопасна ли шлифовальная пыль в вашем конкретном случае кто как не технолог ответит? В любом случае оборудование должно иметь сертификат и прочее о взрывопожароопасности.
Кстати, коли у вас мебельное производство, если кроме пыли древесной присутствуют и другие ВВ вроде формальдегида, то возвращать в помещение воздух нельзя.

Пыль естественно взрывоопасная. Так как эта пыль органических лаков. Половина от акриловых лаков, половина от полиуретановых.
Вся система должна быть взрывобезопасной, то есть заземление, снятие статики, взрывозащищенное исполнение всех элементов.
Воздуховоды только металлические?
zaharov63
Цитата(jaddd @ 21.10.2013, 14:47) *
Воздуховоды только металлические?

На упомянутом сайте, как помнится, есть и гибкие с заземлением спирали.
jaddd
Понял. Большое спасибо. За понимание и терпение. Особенно за последнее wink.gif rolleyes.gif