Ilgam24
Добрый день.Я пока только студент и многого не знаю,надеюсь на вашу помощь.

Вообщем проблема такая...
У меня стоит электронасос К 80-65-160 мощностью 9.5 кВт и к нему подключен УПП с раздельным шунтирующим контактором. И вот при работе насоса на клемах контактора (на проводах соединяющихся с УПП) было искрения и подпалила проводки...

Из-за чего могла возникнуть такая ситуация? И что можно сделать?
Stelsi83
Насколько я знаю, в электричестве есть две основные проблемы:
1.лишний контакт
2.нет контакта(плохой контакт)
У тебя скорее всего второе.....
AVFRZN
Надо проверить не напутано ли в проводах и не замыкаются ли какие-то фазы между собой при срабатывании контактора.
agfl
Протяни контакты, вскрой контактор, посмотри может контакты подгорели
Pzotov
Тут может быть следующее-
Обычно в схемах такого рода применяют 2 контактора, основной и шунтирующий, причем последний как правило
берется на размер меньше (из экономии), поэтому при выключении (а дуга как раз и возникает в этом режиме),
должен сначала откинуться главный контактор, а затем шунтирующий.
Так что проверь автоматику