Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Врезка в подземную теплосеть
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ge1la
Добрый день!

Мне необходимо подключиться наружной теплосетью, идущей на низких опорах (2Ду50) к подземным теплосетям (2Ду300). Не могли бы вы подсказать обязательно ли делать тепловую камеру в точке врезки в подземную теплосеть, если я планирую ставить отключающую арматуру снаружи после выхода из под земли.
Теплосети располагаются на территории завода.
zont
если запорная арматура будет на поверхности, то нет смысла делать камеру.
nik4t
А если под землёй, то лучше сделать biggrin.gif
Gorgi
Цитата(nik4t @ 17.12.2013, 17:23) *
А если под землёй, то лучше сделать biggrin.gif

В чем смысл тогда тепловой камеры? Если задвижка расположена наверху?
nik4t
Цитата(zont @ 17.12.2013, 10:53) *
если... на поверхности..

Цитата(nik4t @ 17.12.2013, 15:23) *
...если под землёй...

Цитата(Gorgi @ 17.12.2013, 15:37) *
В чем смысл тогда тепловой камеры? Если задвижка расположена наверху?

blink.gif
А в прочем, не берите в голову!
испытатель
А если далеко отнесете запорную арматуру, да еще горизонтально от точки врезки, то при длительной остановке Вашего объекта отморозите на хрен свою отпайку. Проверено thumbdown.gif
nik4t
Ладно, тогда и я отвечу)))
Цитата(Ge1la @ 17.12.2013, 9:07) *
...обязательно ли делать ...
Теплосети располагаются на территории завода.

Вот мы с Вами, допустим, на форуме маляров-штукатуров.
Вас наняли отделывать квартиру семье Ивановых...
И вот Вы дойдя в своей работе до... выбора КОЛОРА для стен, остановились, задумались И... пошли спрашивать на форум какой цвет Вам выбрать... а квартира Ивановых... Ивановым в ней жить... но Вы хотите услышать ответ таких же маляров-штукатуров, которые делают ремонт в других квартирах...
Не, есть конечно СНиП, но Вы уже почему-то решили, что арматура будет на верху... значит Вам кто-то уже так посоветовал...
_____________
Вот вчера на улице попалось:
Машинист
Цитата
вчера на улице попалось:

так это в камере подключение тебе попалось)

Тут же вопрос - нужна ли камера, то есть изначально её нету.
И тут человек запутался, в поисках ответа на этот вопрос в нормативах и головах коллег. А ответ в другом месте искать следует - ведь сделать можно хоть с камерой, хоть без, и решать это надо ему совместно с заказчиком.
Что же касается добрых советов - ради двух соплей городить камеру, то же самое что стрелять слонами по мухам. Сделайте отключающую арматуру на вертикальном участке, не вынося высоко вверх, над ней сразу спускник либо воздушник (смотря по профилю), и все это дело в простенький шкаф железный заключить, и то необязательно для завода.
nik4t
Цитата(Машинист @ 18.12.2013, 9:34) *
так это в камере подключение тебе попалось)
Тут же вопрос - нужна ли камера, то есть изначально её нету.
И тут человек запутался, в поисках ответа на этот вопрос в нормативах и головах коллег. А ответ в другом месте искать следует - ведь сделать можно хоть с камерой, хоть без, и решать это надо ему совместно с заказчиком.
Что же касается добрых советов - ради двух соплей городить камеру, то же самое что стрелять слонами по мухам. Сделайте отключающую арматуру на вертикальном участке, не вынося высоко вверх, над ней сразу спускник либо воздушник (смотря по профилю), и все это дело в простенький шкаф железный заключить.

От ить, Лев! Наблюдательный!!!)))
Да в камере, но это не мешало бы им сделать арматуру на улице, если бы хотели)))
ДА С ЗАКАЗЧИКОМ!!! Да! Да! да!
...про Ивановых-то я... как раз...
хотя, если заказчик не дуб, то Испытатель прав... на счёт отморозите... но, это если не дуб...
nik4t
Цитата(Машинист @ 18.12.2013, 9:34) *
Сделайте отключающую арматуру на вертикальном участке, не вынося высоко вверх, над ней сразу спускник либо воздушник (смотря по профилю)...

Если на вертикальном, то спускник и только спускник. Иначе точно заморозят... Хотя всё одно заморозят (через такой спускник всю воду не слить) замерзнет задвижка. Лучше тогда на горизонтальном...
Shiling
Ответ даст хозяин источника тепла.
Вообще странно, что на территории завода подземные сети.
Я бы , при наружной установке арматуры,сделал что-нибудь типа колодца из сборных жб конструкций над местом врезки и до поверхности грунта с люком, чтобы можно было хотябы визуальный контроль делать.
АБорисыч
Цитата
Вот вчера на улице попалось:


Вот времянку тут только не надо показывать) Это ж не на века.
А человек ведь о высоком спрашивает - так пусть сделает себе сборно-щитовой домик под свои задвижечки. Или же поставит в отапливаемый сарайчик - ему же надо УУТЭ гди нибудь ставить в последствии.

nik4t
Цитата(АБорисыч @ 9.1.2014, 14:28) *
Вот времянку тут только не надо показывать) Это ж не на века....

Рад Вашему возвращению!)
Пример с фото это не времянка.
АБорисыч
Рад что меня ещё помнят)))
т.к. 1204 а это не район метро Алексеевская?
nik4t
м. Войковская.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.