WasserWolf
У нас такая ситуация, что места привязок корпусов абсолютных воздушных фильтров могут измениться после монтажа сети воздуховодов и сборки каркаса потолка. Расстояние между потолком и местом входа в корпус абсолютного фильтра слишком мало, чтобы можно было сыграть жёсткими воздуховодами, которые будут жёстко прижаты к потолку. Потолок неразборный.

Собирать сеть воздуховодов после сборки потолка технически невозможно из-за малого подпотолочного пространства.

Необходимо доказать заказчику, что использование в чистых помещениях (по стандарту GMP («Good Manufacturing Practice», Надлежащая производственная практика)) гибких воздуховодов, например этих разрешено.

Есть у кого подобный опыт или какие мысли по нашей проблеме?

Заранее спасибо!
alb73
Не припомню, чтобы в GMP был запрет на применение гибких воздуховодов. Фармацевтическое производство как правило не является опасным с точки зрения распространения вредных веществ или микроорганизмов при какой-либо нештатной ситуации. Поэтому даже если и произойдёт разгерметизация воздуховода, то это это скажется только на качестве технологической среды, чем является чистое помещение. Периодический или непрерывный мониторинг перепадов давления и (или чистоты воздуха) может косвенным образом помочь выявить появившийся дефект воздуховода.
Хотя за более чем десятилетнюю практику применения гибких воздуховодов в системах вентиляции чистых помещений редко сталкивались с их самопроизвольными повреждениями. Хотя понятно, качество монтажа играет в этом немаловажную роль наряду с качеством самих гибких воздуховодов.
Frolkin
Добрый день!
Использование гибких воздуховодов в GMP не прописано точно. Как показывает практика, редко удается спроектировать вентиляцию впритык, поэтому и используют гофру.... Вы говорите, что гофра может порваться, но с таким же успехом может и оцинкованный воздуховод поломаться, теоретически....Максимум, на что может повлиять разгерметизация гофры, что HEPA-фильтр засорится быстрее, чем положено. В данном случае важна именно квалификация тех ребят, кто будет заниматься монтажом.
Astra tangens
Я использовал полужесткие. А вообще - если есть гигиенический сертификат - то все что душе угодно. А вот после хепа фильтров - только нержавейка. Хотя конечно видел я и гибкие, но это уже самоуправство.
azar
Стойкость к механической очистке гибких воздуховодов какова?
D_fafm
Применять Гибкие воздуховоды МОЖНО!

У нас не допускают куски больше 0.5м.
Очистка гибких воздуховодов странный вопрос ведь вентиляция в чистом помещении оканчиавается насадкой с хепа фильтром, и воздуховоды которые до насадки не чистятся. Обрабатывается только раздающая насадка фильтрбокса в помещении
frosteR
А зачем такие мощные вздуховоды? Чем вы оправдываете применение материала с повышенной механической прочностью? На этом воздуховоде аспирацию в самый раз делать. На 2х заводах где я был (ЗАО "Генериум", например), использовались обычая гофра с аллюминиевым покрытием,которая хорошо выполняет свои функции, даже не поверите. Кто лазил или лазит в межпотолочное пространство, которое просто до сумасшествия плотно загерметизированно?