Полная версия этой страницы:
расчет стоков морга
Здравстувйте коллеги.Такая ситуация.Есть здание морга с единой канализацией с кровли и бытовой.Расход получается 20 производственно-бытовой 160 с кровли, которая перемешивается с производственно-бытовой.Самые ядовитые стоки это производственно-бытовые(после омовения трупов).Когда идет дождь эти стоки разбавлются с кровельными стоками(которые являются условно-чистыми).Если мы подбираем на 180 м3 то это получаются большие и дорогие ЛОСы.Как уменьшить этот показатель?Возможно ли в данной ситуации подбирать ЛОСы только по бытовым стокам.Мотивирую тем, что при разбавлении с дождевыми стоками концетрация бактерий снижается и их можно не очищать?КАк можно уменьшить емкость ЛОСов?
Freedomsochi
10.1.2014, 9:14
эти стоки нельзя смешивать, это совершенно не целесообразно. в данном конкретном случае необходимо предусматривать отдельную очистку для каждого из стоков - локалку для производственных стоков а под дождевую, если позволяют условия, ничего не предусматривать. Но точно ответить на ваш вопрос можно только после после анализа качества стоков
Urchi_Purchi
10.1.2014, 10:38
Делить на ядовитые, хоз-бытовые, ливневые стоки и чистить, а если дорого, как вариант можно лить в поле и платить штрафы наверное
жесть какая... а здание какого года постройки? Просто интересно, для себя.
Serg Ivanov
10.1.2014, 16:17
Цитата(Urchi_Purchi @ 10.1.2014, 10:38)

Делить на ядовитые, хоз-бытовые, ливневые стоки и чистить, а если дорого, как вариант можно лить в поле и платить штрафы наверное
Да бред это. Нету от жмуриков ядовитых.
Начинать надо с чтения нормативов:
http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-dokumenty/i0v.htmЦитата
Все сточные воды от патологоанатомического отделения и морга при наличии в городе или поселке канализации с очистными сооружениями и устройством для обеззараживания сточных вод подлежат подключению к общегородской или поселковой канализационной системе.
Если городская или поселковая канализация не обеспечена сооружениями для очистки и обеззараживания сточных вод, а также если канализация вообще отсутствует, то при учреждении должны устраиваться местные сооружения для очистки и обеззараживания сточных вод.
СНиП 2.04.01-85*
Цитата
Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации.
Примечания: 1. При обосновании допускается предусматривать отвод воды из систем внутренних водостоков в систему производственной канализации незагрязненных или повторно используемых сточных вод.
2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.
Часом стройка не в Москве? А то МГСН 4.11-97:
#10.9. Производственные стоки патолого-анатомических служб, а также служб, связанных с хранением тел, их омовением и подготовкой к обряду прощания рекомендуется считать токсичными и подвергать очистке. С этой целью в зданиях, где размещаются такие службы, или на их участках рекомендуется предусматривать пункты очистки стоков или соответствующие очистные сооружения.
Спуск в канализацию, на открытые площадки, в канавы, кюветы, траншеи неочищенных стоков не допускается.
Maks1980
10.1.2014, 22:11
Здание советской постройки.Стоки не разделишь никак.Условия задачи уже не поменять.Это не совсем морг, а бюро судебно-медицинской экспертизы.Там получаются 180 м3 сут ЛОС, но если считать по 20 минутному стоку получается где-то 50, но водоканал просит обосновать такой расчет.Парадокс в том, что в нормы ни запрещают ни разрешают.
Serg Ivanov
11.1.2014, 22:16
Цитата(Maks1980 @ 10.1.2014, 22:11)

Парадокс в том, что в нормы ни запрещают ни разрешают.
Там что общесплавная канализация в населённом пункте?
Maks1980
12.1.2014, 13:49
Да
Serg Ivanov
13.1.2014, 9:09
Цитата(Maks1980 @ 10.1.2014, 22:11)

Парадокс в том, что в нормы ни запрещают ни разрешают.
Запрещают. СНиП 2.04.01-85* пп.20.2 прим.2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.