Anton1989
Добрый вечер специалисты!
У меня такая проблема. мне не хватает 10 см чтобы пройти над газовым трубопроводом, сетью дождевой канализации, но если сделать уклон от дождеприемника 0,01, то я как раз прохожу над газом, вопрос можно ли сделать такой уклон?
MEGASANTEHNIK
Цитата(Anton1989 @ 14.1.2014, 17:41) *
Добрый вечер специалисты!
У меня такая проблема. мне не хватает 10 см чтобы пройти над газовым трубопроводом, сетью дождевой канализации, но если сделать уклон от дождеприемника 0,01, то я как раз прохожу над газом, вопрос можно ли сделать такой уклон?

Уменьшите начальную глубину заложения на 10 см. или уже дальше некуда? тогда ныряйте под газ, переставляйте дождевик, варианты есть. да и уклон не страшный.
Anton1989
не могу уменьшить дождеприемник из-за подключение дренажа дороги!Если я нырну то я заглублю сеть на 30 см!
Алекс_Кок
поднимите трубу на 100 мм и в дождеприемнике будет грязезборник....