Господа!!!

От водоканала получил следующие замечание:
«Предусмотреть возможность промывки и проведения телеинспекции внутренней полости труб».

Проектом предусматривается организация ввода в здания от городского водопровода.

Подскажите, как это собственно организовать?
ежик_с_окраины
Возможность промывки осуществляется строительством самого ввода и установкой запорной арматуры перед присоединением к сети. Возможность проведения теледиагностики - доступ в трубу - со стороны присоединения или со стороны помещения с вводом. Сняли задвижку - провели теледиагностику - повесили обратно, открыли - сделали промывку. Наверное расписать надо порядок проведения теледиагностики и промывки на данном вводе с учетом условий проекта. уточнить бы у того, кто замечание написал. Интересно - у нас в городе теледиагностику на водопроводе не делают - ток гидравлика, а вот на канализации - да. Испытания канашки то - ни разу не видел, чтобы кто то делал. Отмаксают технадзору и целую в рот клава. Хотя я когда в монтажной - работал - мы делали в соответствии с снипиком и частенько появлялись разрывы в местах прохода труб через колодцы. rolleyes.gif
dwgdraft
Спасибо!

А не подскажете как быть в данной ситуации (см. приложение). Как пройти через существующую теплотрассу? Можно ли использовать СК 3105-98?
ежик_с_окраины
сделать утку под теплотрассой с устройством футляра.