Щит с контроллером будет стоять на улице. В щите при низких температурах должно поддерживаться около +5 градусов. Щит 700х500х200. Какой мощности тепловентилятор нужен ? Смотрю каталог, никакой информации нет. Может быть у кого-то был опыт ? Не будет ли образовываться конденсат в щите при низких температурах ?
В каталоге Шнайдера есть расчет мощности.
serge197a
21.2.2014, 23:13
практически все зависит от внешней температуры.
Реально теплопроводность шафа очень высокая.
Можно рекомендовать оклеить изнутри паралоном с фольгой и:
http://www.stego.de/ru/oborudovaniekatalog...vlazhnosti.html + нагреватели:
http://www.stego.de/ru/oborudovaniekatalog/nagrevateli.htmlЛично у меня с 2006 г сименс , unitronics и овен без проблем работают о -40 до +70 круглогодично без прогрева.
реально допустимые производителем много теплее минимальной.
Но пока справляются.
А зачем тепловентилятор?
Греющего кабеля, как в банкоматах, не хватит что ли?
LUCHNICK
22.2.2014, 12:18
А еще для нагрева щитов есть специальные нагреватели, например эти:
http://www.necm.ru/product/boxes/1442/А для контроля температуры эти
http://www.necm.ru/product/boxes/1443/
Спасибо за инфу! У нас контроллер Carel, при низкой температуре плохо показывает дисплей, поэтому требуется поддерживать около 0 - +5