Saule Astana
Доброго времени суток ! Мне надо выполнить проект подключения канализации дома в частном секторе в сеть . Дом уже подключен труба пвх 100 к сетям пвх 800. Подскажите, пжл, какой диаметр колодца выбрать и деталировку колодца.
Водяной
4.15. Размеры в плане колодцев или камер бы¬товой и производственной канализации надлежит принимать в зависимости от трубы наибольшего диаметра D:
на трубопроводах диаметром до 600 мм — длину и ширину 1000 мм;
на трубопроводах диаметром 700 мм и более — длину D + 400 мм, ширину D + 500 мм.
Диаметры круглых колодцев следует принимать на трубопроводах диаметрами: до 600 мм — 1000 мм; 700 мм — 1250 мм; 800—1000 мм — 1500 мм; 1200 мм — 2000 мм.

Примечания: 1. Размеры в плане колодцев на по¬воротах необходимо определять из условия размещения а них лотков поворота.
2. На трубопроводах диаметром не более 150 мм при глубине заложения до 1,2 м допускается устройство колод¬цев диаметром 700 мм.
3. При глубине заложения свыше 3 м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 мм.

деталировку смотри типовой по канализационным колодцам , есть на сайте
Mir_project
Сауле. смотрите тп 902-09-22.84 альбом II. стр.НК-11 . Узел КСУ -1 . подберите в зависимости от глубины колодца.
ИИИИ внутриплощадочная канализация проектируется минуму Д150. Соткой в можете сделать только выпуск. так что при просмотра альбома смотрите 800-150-800.