Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная 255кВт
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
и/\ьЯ 1984
Котельная для частного дома на 255 кВт.
ssn
вот как то не очень выглядят эти схемы без котловых насосов... понимаю, висман рекомендует.. но что то в них настораживает.
и/\ьЯ 1984
Поначалу, увидев типовую схему Виссманн, ,был в раздумье. Потом изучил инструкцию к котлу на 150кВт. В нем сопротивление теплообменника небольшое. Мои магистральные участки до потребителей небольшие. Решил отказаться от насоса
yegres
В какой программе сделана визуализация и графическая часть?
mieeStar
Трубы медные или, всё-таки, стальные? И на схеме с обозначениями, где-то стоит через "ду", где-то через значок диаметра, без толщин
ssn
Да. сразу то не обратил внимание на заказную спецификацию... стоило бы привести наименвание стандартных изделий в нормальный вид, как они обозначены в ГОСТах. Это кстати не сложно сделать (как думаю), надо только один раз постараться и настроить строку имени.
а что за изделие такое - врезка Ду25-Ду25? Наверно это все же тройник? не?
maxbaglag
Гидравлическую стрелку бы не помешало поставить.
Wiz
А этим котлам не обязательно поддержание обратки не ниже требуемого значения ?
пананан
кстати, да.трехходового нет из-за отсутствия насоса, но тогда бы гидрострелку, наверное.......
Созонов
1. Расширительные баки не оборудованы предохранительными клапанами.
2. После насосных групп с трехходовыми клапанами желательно перепускные краны
3. данные котлы не являются кондесатными - значит нужна защита от низкой температуры в Т2
следовательно нужна гидрострелка и антиконденсатная линия.
4. Все таки закладные для КИП закладываются в разделе ТМ
5. СНиП котельные тут не применим т.к. мощность менее 360кВт
6. Не понятно к чему подключаем радиатор
7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без
8. Не хватает еще фланца ответного на фильтре.
9. Соленойдный клапан у вас показан регулятор прямого действия - где прессостат для его управления?
10. Ну и наш любимый русский язык "за счет установки трехходового крана" кранов наверное?, "крепить к стене при помощи зажимов с дюбилем" с дюбилями наверное?
11. Основные показатели заполнять надо как полагается.
Alliance_project
Цитата(ssn @ 7.3.2014, 18:14) *
вот как то не очень выглядят эти схемы без котловых насосов... понимаю, висман рекомендует.. но что то в них настораживает.

Согласен. И по маркам насосов - UPS еще поставляют? Их вроде MAGNA серией заменили? И подпитку мне кажется в Т1 лучше врезать, чтобы по низкой температуре котел не загубить.
Гидрострелка и отдельный насос помог бы здесь, потеряли бы 10гр., но при запуске риски бы убрали по низкой температуре - со скважины подпитывать будем +10...+15 С прилетит.
И по вентиляции - в проектах где вентиляция регулируемая с подогревом, стараются не разделять, насосы и сами системы П1 с автоматикой по разным помещениям. Можно конечно, но на мой взгляд не желательно.
Работать будет конечно, но можно подработать.

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 19:56) *
1. Расширительные баки не оборудованы предохранительными клапанами.
2. После насосных групп с трехходовыми клапанами желательно перепускные краны
3. данные котлы не являются кондесатными - значит нужна защита от низкой температуры в Т2
следовательно нужна гидрострелка и антиконденсатная линия.
4. Все таки закладные для КИП закладываются в разделе ТМ
5. СНиП котельные тут не применим т.к. мощность менее 360кВт
6. Не понятно к чему подключаем радиатор
7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без
8. Не хватает еще фланца ответного на фильтре.
9. Соленойдный клапан у вас показан регулятор прямого действия - где прессостат для его управления?
10. Ну и наш любимый русский язык "за счет установки трехходового крана" кранов наверное?, "крепить к стене при помощи зажимов с дюбилем" с дюбилями наверное?
11. Основные показатели заполнять надо как полагается.

Нет слов. Все в точку.
tiptop
Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
10. Ну и наш любимый русский язык

Да, ещё немного по стилистике и орфографии. cool.gif

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
2. После насосных групп с трехходовыми клапанами желательно перепускные краны

"желательны" краны?
"желательно предусмотреть" краны?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
3. данные котлы не являются кондесатными

"конденсационными"?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без

"воздухоотводчики <...> чертите (изображаете)"?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
8. Не хватает еще фланца ответного на фильтре.

"у фильтра"?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
9. Соленойдный клапан у вас показан регулятор прямого действия - где прессостат для его управления?

"соленоИдный"?
"показан как"?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
где прессостат

"реле давления"?

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
крепить к стене при помощи зажимов с дюбилем" с дюбилями наверное?

В качестве расширения кругозора: ДюбЕль







tiptop
И ещё одна распространённая ошибка.

Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56) *
7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без

Должно быть не "пишИте", а "пишЕте". dry.gif

Запятые бережём, это понятно...
Созонов
Ну все за орфографию уцепились= а сами ничего вразумительного НИЧЕГО не написали, кроме дюбелей и запятых. Вы бы не запятые смотрели мои, а схемотехнику принципиальной схемы! Котельная работать не будет в таком исполнении как она выполнена сейчас, + висман еще и гарантии все снимет т.к. данная схема в их руководстве отсутствует (было аналогичное с будерусом у коллег). Человек выложил схему - а проверить никто не хочет, т.к. все же маститые спецы - сразу родились знатоками своего дела - сразу начали вести работу по "сконструируй котельную" на 5+ .
Созонов
Канал на ютубе Дачный СозонТ милости просим, тут реально вам помогут и подскажут и разберут ваш проект по косточкам
tiptop
Цитата(Созонов @ 11.10.2015, 12:41) *
начали вести работу по "сконструируй котельную" на 5+ .

Прошу прощения. Не просто какую-то там "котельную", а "котельную с большой буквы"! wink.gif
Созонов
Шлите ваш проект котельной (если не боитесь) на 77gaz@mail.ru и станете звездой ютуба. Вас проверят (ваш проект с большой буквы) как минимум 4 эксперта.
tiptop
Цитата(Созонов @ 11.10.2015, 14:00) *
станете звездой ютуба.


"Люба, Люба, ты - звезда ю-тьюба..." biggrin.gif
Созонов
кстати, ваша ссылка не работает "сконструируй котельную" все хахахахаха= до конструировались! Ну и кто-то явно пьян.
Alliance_project
Цитата(Созонов @ 11.10.2015, 16:00) *
Шлите ваш проект котельной (если не боитесь) на 77gaz@mail.ru и станете звездой ютуба. Вас проверят (ваш проект с большой буквы) как минимум 4 эксперта.

Побывал на вашем канале. Без лишней лести - Браво!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.