Здравствуйте, уважаемыые форумчане!

Прошу Вас помочь и поделиться опытом по следующей задаче:
Есть город со стандартными проблемами тепловых сетей построенных в СССР:
- износ теплотрасс более 40 лет; Потери - более 30%. Автоматика 70-х годов.
- тепловые источники - ТЭЦ - регулирование раньше было на коллекторе ТЭЦ, диспетчера пересчитывали шайбы. Точечная застройка, внедрение ИТП внесло дисбаланс - тоеть режимы начали "хромать".
- 30% ЦТП оборудованы частотниками на ГВС, устанавливаются частотники на ПНС.

Задача - сокращение потерь (трубы все поменять нереально, потому их в числе мероприятий не рассматриваем). А также выравнивание и оптимизация режимов.
Дооборудование насосов ГВС частотниками по прямой экономии на ээ окупается только через 5-7 лет.
Частотники на ТС ставить смысла нет - они никогда не окупятся.
Есть идея оборудовать ЦТП датчиками давления, температуры, расхода, СКУД, затопление/задымление + функции управления насосами в дистанционном и автоматическом режимах.
На все про все порядка 350-400тр/ЦТП + частотники на ГВС. Требуется дать развернутое технико-экономическое обоснование.
На ум приходит только сокращение обсл.персонала, сокращение ээ всвязи с использованием частотников. контроль несанкционированных врезок, порывов труб.
Может быть есть опыт создания и эксплуатации подобной системы - какие подводные камни есть, какова структура окупаемости, на что следует обратить внимание?